12-15мм, вполне гибкий.
В порядке изврата можно использовать SiHF - он ещё и термостойкий.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Ну вот...фотку забыл. Добавляю!
А этот ПВС: какой наружный диаметр? Он гибкий?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Prok12 написал :
Так что: может есть какой-то гибкий 5-ти жильный кабель с РАЗУМНЫМ сечением?

ПВС 5х2,5, ПВС 5х4,0 ...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

У меня от застройщика к месту подключения варочной панели идут 3 фазы (5 медных проводов сечением по 4мм). Вывел их в скрытую распред-коробку, утопив её в стену за местом расположения варочной панели на кухне. Сама варочная панель уже заказана (ждемс), но вживую я её не видел: это индукционная панель 90см шириной Kupersbush 957 на 6 конфорок, 10.8кВт. Установщики кухни попросили заранее вывести к ней из моей распред-коробки кабель, и...подержав в руках кабели 5 жил NYM (и другие) с сечением жил 2.5мм2 и 4мм2 я подумал: нужны ли такие монстры? Они и не гнутся почти... Хотя на 2.5мм2 при определенном фанатизме подвезти им можно. К тому же смутили выходные проводники у похожей (но на 8-9кВт) варочной панели Miele (сфоткал её в магазине кухонь): судя по фотке, там ооочень жиденькие многожильные проводнички. Так что: может есть какой-то гибкий 5-ти жильный кабель с РАЗУМНЫМ сечением? Длина подводки у меня всего-то 1.5м