Регистрация: 05.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 14
#691443

Здравствуйте,
выкладываю схему,
помогите разобраться со следующими вопросами

1.кокой номинал и тип вводного узо нужен?
2.тип автоматов В или С?
3.нужно ли ставить узо на линию плиты?
4.какие номиналы автоматов нужны для плиты и кондиционера?
5.какой кабель взять для плиты и кондиционера?
6.что это такое белое под счетчиком на фото? может рубильник?

щиток буду ставить побольше, так что размер автоматов и др. не критичен

дом кирпичный, не новостройка

на дверце щитка была схема того, что есть сейчас

и что за девайсы изображены на последней фотографии?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Tequila написал :
кокой номинал и тип вводного узо нужен?

А какой автомат у вас будет его защищать и каким сечением сделан ввод в квартиру?

Tequila написал :
какой кабель взять для плиты и кондиционера?

3х6 и 3х2,5.

Tequila написал :
какие номиналы автоматов нужны для плиты и кондиционера?

32 и 16.

Tequila написал :
что это такое белое под счетчиком на фото? может рубильник?

Пакетный выключатель QS.

Tequila написал :
что за девайсы изображены на последней фотографии?

Пожарные извещатели.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal написал :
Пакетный выключатель QS.

Блин, ринулся грузить фотки, снедаемый любопытством, чем отличается пакетник QS от обычных ПВ

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Блин, ринулся грузить фотки, снедаемый любопытством, чем отличается пакетник QS от обычных ПВ

Регистрация: 05.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 14

avmal написал :
А какой автомат у вас будет его защищать и каким сечением сделан ввод в квартиру?

Завтра позвоню электрику и узнаю, да и ключи от этажного щитка надо искать.

Регистрация: 05.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 14

avmal написал :
Пожарные извещатели.

Я так понял, что это дымовой или тепловой извещатель.
Но почему их два в одном месте?
И если его разорвать, то сработает сигнализация, да еще и остальные датчики перестанут работать?
И с кем связаться чтобы заменить их на что-нибудь по-новее без поднятия тревоги?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Tequila написал :
Но почему их два в одном месте?

Положено дублирование.

Tequila написал :
это дымовой или тепловой извещатель.

Тепловой.

Tequila написал :
если его разорвать, то сработает сигнализация

А если не разрывать, то не сработает.

avmal написал :
Блин, ринулся грузить фотки, снедаемый любопытством, чем отличается пакетник QS от обычных ПВ

QS,QF-это условное обозначение в схеме,а тип указывают в спецификации.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Screen написал :
QS,QF-это условное обозначение в схеме,а тип указывают в спецификации.

Вона оно как...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Вона оно как...

Кто на,что учился

Регистрация: 05.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 14

avmal написал :
А если не разрывать, то не сработает.

Ну чтоб заменить то их, отключать ведь придется, или можно не отключать?

Tequila написал :
Ну чтоб заменить то их, отключать ведь придется, или можно не отключать?

А.что вы боитесь.как правило такая сигнализация не работает.ну а если и работает то это обычные пожарные датчики из двух спаянных пластин(при пожаре пайка растекается).На одном из датчиков вероятно последовательно подключен диод или резистор.для работы центратора лучей.Можете замкнуть провода и срезать датчик.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Tequila написал :
чтоб заменить то их, отключать ведь придется

А с чего вы их решили заменять? Они установлены по проекту и любое изменение проекта в таком серьезном деле при работающей сигнализации - секир-башка.

Регистрация: 05.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 14

avmal написал :
А с чего вы их решили заменять?

В основном из-за их внешнего вида.
А на подобные извещатели, эти заменять вообще нельзя?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Tequila написал :
А на подобные извещатели, эти заменять вообще нельзя?

Что в вашем понятии означает "на подобные"? На такую же температуру срабатывания?

Регистрация: 05.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 14

avmal написал :
Что в вашем понятии означает "на подобные"?

Я имею в виду чтобы работали с системой, которая есть сейчас, и имели более приятный внешний вид.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Tequila написал :
Я имею в виду чтобы работали с системой, которая есть сейчас, и имели более приятный внешний вид.

Я даже не представляю себе их более приятный вид ...

Регистрация: 05.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 14

avmal написал :
Я даже не представляю себе их более приятный вид ...

Например здесь
кроме похожих на мои есть и другие, вот они будут работать, или нет?

Tequila

Счётчик менять будете или оставите нынешний?
Официальный проект будет или нет?
Ждём фото этажного щитка - общее и подробности крупным планом, желательно с открытыми дверцами.

1.кокой номинал и тип вводного узо нужен?

При одном щитке и исправной проводке никакого.
При официальном проекте или неисправной плите/китайском кондиционере - то, что на схеме.
При двух щитках возможны варианты.

2.тип автоматов В или С?

Вводной и на кондиционер С, прочие В - если доступны.

3.нужно ли ставить узо на линию плиты?

Нужно на все линии. При наличии входного селективного дополнительное на плиту, кондиционер и освещение "сухих" помещений излишне.

4.какие номиналы автоматов нужны для плиты и кондиционера?

На плиту сейчас 25А, без крайней необходимости номинал лучше не повышать.
Кондиционер или С16 не глядя, или по монтажной инструкции, или по максимальному току потребления с учётом пускового тока.

Tequila написал :
5.какой кабель взять для плиты и кондиционера?

3*6 по нормам, 3*4 в целях экономии для автомата 25А.
3*2.5 про запас, 3*1.5 для экономии.

Как всегда вводное УЗО не защищено от перегрузки по току! Если уж хотите его, то ставьте 63А/100мА и защищайте АВ на 63 или 50А (Зависит от сечения вводного кабеля) с характеристикой С или аналогичный Диф.
Квартира кажется однокомнатная?!
Я бы не заморачивался на счёт противопожарного УЗО и поставил бы на 63А/30мА тип А сразу, защитив его АВ (или опять же аналогичный Диф.) Далее сразу АВ на отдельные линии и УЗО/Диф на 10мА там где хотите сделать повышенную защиту.
Тип АВ - там где нет больших пусковых токов - подойдёт и с характеристикой В, но придётся их чуть дольше поискать, так же как и УЗО типа А

(ЗЫ:
Может быть заблуждаюсь, но если так, то спецы поправят.. Если ставите вводное УЗО селективное, то последующие УЗО должны быть АС. Так ли это?)

ВТБ! написал :
На плиту сейчас 25А, без крайней необходимости номинал лучше не повышать.
Кондиционер или С16 не глядя, или по монтажной инструкции, или по максимальному току потребления с учётом пускового тока.

Мощность бытовых кондов от 0.8 до 3 квт.

HellraiseR написал :
Если ставите вводное УЗО селективное, то последующие УЗО должны быть АС. Так ли это?

Нет, ограничений по току утечки УЗО при каскадировании не предусмотрено.
Да и ограничение по селективности по времени срабатывания обычно игнорируется...

Регистрация: 05.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 14

avmal написал :
А какой автомат у вас будет его защищать и каким сечением сделан ввод в квартиру?

Автомат 40А. про сечение вводного провода точно сказать не могу.

Вопросы
1.какой номинал и тип вводного узо нужен?
2.какие бывают типы дифавтоматов и какой нужен для с/у?
3.Пакетный выключатель QS - выключает все полностью? Нужно ли его оставлять?
4.для соединений в розеточных и осветительных группах достаточно клемм wago или для розеток нужно винтовые зажимы?
5.нужно ли согласовывать все эти изменения?
6.количество полюсов автомата,узо (1P,1P+N,2P) - чем они отличаются? что посоветуете?

Регистрация: 05.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 14

ВТБ! написал :
Счётчик менять будете или оставите нынешний?

Хочу поменять на двухтарифный.

Tequila написал :
Официальный проект будет или нет?

А обязательно все это согласовывать?