Здравствуйте,
выкладываю схему,
помогите разобраться со следующими вопросами
1.кокой номинал и тип вводного узо нужен?
2.тип автоматов В или С?
3.нужно ли ставить узо на линию плиты?
4.какие номиналы автоматов нужны для плиты и кондиционера?
5.какой кабель взять для плиты и кондиционера?
6.что это такое белое под счетчиком на фото? может рубильник?
щиток буду ставить побольше, так что размер автоматов и др. не критичен
дом кирпичный, не новостройка
на дверце щитка была схема того, что есть сейчас
и что за девайсы изображены на последней фотографии?
Я так понял, что это дымовой или тепловой извещатель.
Но почему их два в одном месте?
И если его разорвать, то сработает сигнализация, да еще и остальные датчики перестанут работать?
И с кем связаться чтобы заменить их на что-нибудь по-новее без поднятия тревоги?
Tequila написал :
Ну чтоб заменить то их, отключать ведь придется, или можно не отключать?
А.что вы боитесь.как правило такая сигнализация не работает.ну а если и работает то это обычные пожарные датчики из двух спаянных пластин(при пожаре пайка растекается).На одном из датчиков вероятно последовательно подключен диод или резистор.для работы центратора лучей.Можете замкнуть провода и срезать датчик.
Счётчик менять будете или оставите нынешний?
Официальный проект будет или нет?
Ждём фото этажного щитка - общее и подробности крупным планом, желательно с открытыми дверцами.
1.кокой номинал и тип вводного узо нужен?
При одном щитке и исправной проводке никакого.
При официальном проекте или неисправной плите/китайском кондиционере - то, что на схеме.
При двух щитках возможны варианты.
2.тип автоматов В или С?
Вводной и на кондиционер С, прочие В - если доступны.
3.нужно ли ставить узо на линию плиты?
Нужно на все линии. При наличии входного селективного дополнительное на плиту, кондиционер и освещение "сухих" помещений излишне.
4.какие номиналы автоматов нужны для плиты и кондиционера?
На плиту сейчас 25А, без крайней необходимости номинал лучше не повышать.
Кондиционер или С16 не глядя, или по монтажной инструкции, или по максимальному току потребления с учётом пускового тока.
Tequila написал :
5.какой кабель взять для плиты и кондиционера?
3*6 по нормам, 3*4 в целях экономии для автомата 25А.
3*2.5 про запас, 3*1.5 для экономии.
Как всегда вводное УЗО не защищено от перегрузки по току! Если уж хотите его, то ставьте 63А/100мА и защищайте АВ на 63 или 50А (Зависит от сечения вводного кабеля) с характеристикой С или аналогичный Диф.
Квартира кажется однокомнатная?!
Я бы не заморачивался на счёт противопожарного УЗО и поставил бы на 63А/30мА тип А сразу, защитив его АВ (или опять же аналогичный Диф.) Далее сразу АВ на отдельные линии и УЗО/Диф на 10мА там где хотите сделать повышенную защиту.
Тип АВ - там где нет больших пусковых токов - подойдёт и с характеристикой В, но придётся их чуть дольше поискать, так же как и УЗО типа А
(ЗЫ:
Может быть заблуждаюсь, но если так, то спецы поправят.. Если ставите вводное УЗО селективное, то последующие УЗО должны быть АС. Так ли это?)
ВТБ! написал :
На плиту сейчас 25А, без крайней необходимости номинал лучше не повышать.
Кондиционер или С16 не глядя, или по монтажной инструкции, или по максимальному току потребления с учётом пускового тока.
HellraiseR написал :
Если ставите вводное УЗО селективное, то последующие УЗО должны быть АС. Так ли это?
Нет, ограничений по току утечки УЗО при каскадировании не предусмотрено.
Да и ограничение по селективности по времени срабатывания обычно игнорируется...
avmal написал :
А какой автомат у вас будет его защищать и каким сечением сделан ввод в квартиру?
Автомат 40А. про сечение вводного провода точно сказать не могу.
Вопросы
1.какой номинал и тип вводного узо нужен?
2.какие бывают типы дифавтоматов и какой нужен для с/у?
3.Пакетный выключатель QS - выключает все полностью? Нужно ли его оставлять?
4.для соединений в розеточных и осветительных группах достаточно клемм wago или для розеток нужно винтовые зажимы?
5.нужно ли согласовывать все эти изменения?
6.количество полюсов автомата,узо (1P,1P+N,2P) - чем они отличаются? что посоветуете?