Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#59140

Здравствуйте, мастера!
У меня такой вопрос. Мы купили встраиваемую зависимую плиту Gorenje. Сначала хотели, чтобы ее подключал электрик, но потом посмотрели внимательно инструкцию и решили, что справимся с подключением сами.
Что мы сделали:

  1. Купили трехштырьковую вилку и розетку и кусок кабеля на 4 кв.
  2. Проводку, которая шла к старой плите (фаза, ноль, земля) прикрутили к розетке, а саму розетку прикрепили к стене.
  3. Кусок кабеля (1 метр) зачистили с двух сторон, одной стороной прикрутили в вилку (чтобы фаза, ноль и земля совпадали с розеткой), а другой прикрутили к клеммам плиты по рисунку в инструкции. Инструкция дана как для 400 V, так и для 220 V. У нас 220 V.
  4. Соединили варочную поверхность и духовку двумя вилками/розетками и заземлением.
    Все ли мы сделали правильно?
    Нужно ли сделать еще что-то?
    И еще вопрос. Мощность духовки 3,4 кВт, а варочной поверхности 6,3 кВт. Какой минимально должен быть кабель 2,5 кв. мм., 4 кв.мм.?
    Всем заранее спасибо за помощь!!!

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

На какой ток расчитаны ваши вилки/розетки ?
Пункт 4, чесно говоря, непонятен - какими вилками/розетками вы соединили поверхность и духовку? Вроде производитель не предусматривает такой вариант.

Imasich написал :
Сначала хотели, чтобы ее подключал электрик, но потом посмотрели внимательно инструкцию и решили, что справимся с подключением сами.

Однако...

  1. Какую вилку? Какую розетку? Какого кабеля?
  2. А хорошо ли прикрутили? Алюминий? Контакты не перепутали?
  3. Есть сомнения в долговечности контакта.
  4. Есть сомнения во всём.

Все ли мы сделали правильно?
Нужно ли сделать еще что-то?

А кто его знает? Возможно, сломается агрегат, возможно нет. Возможно убьёт кого-нибудь током, возможно нет. Возможно будет пожар, а вдруг повезёт.
Зато экономия какая!

Из варочной поверхности выходят 3 кабеля, 2 из которых заканчиваются вилками, а один - заземление. На верхней стороне духовки соответственно 2 розетки и металлический шпынек с гаечкой для заземления.
Все прикрутили хорошо, контакты не перепутали. Кабель медный.
Но никто так и не ответил, какого сечения должна быть проводка для такой плиты.

Imasich написал :
какого сечения должна быть проводка

3*10 заведомо достаточно, но больше, чем кабель к розетке, особого смысла делать нет.

Что за вилка и розетка на стене? На какой ток? Каким автоматом защищена эта цепь?

Imasich написал :
Все прикрутили хорошо

Есть сомнения, подозрения и опасения, что это не так.