Штукатурка на стенах после высыхания покрывается трещинами . До1,5-2мм. Штукатурю известково-цементным раствором 1-1-6. известковое тесто, цемент, песок. Толщина слоя около 1,5 см. Стена из пеноблоков, смачиваю водой до нанесения раствора. Влажность в комнате высокая, отопление отключено. С чем может быть связано растрескивание? До этого штукатурил цементным раствором 1 к 3 прблемм с растрескиванием небыло.
Песок какой используешь речной или горный ( он же карьерный). Себе штукатурил известковым раствором ( покупал готовый он на речном песке ) добовлял на 6 ведер раствора 1 ведро цемента--для первого слоя( грунтовка ), затирал уже с меньшим добавленим цемента на 6 ведер раствора 0.3--0.5 цемента, да пеноблоки я предворительно обробатывал грунтом глубокого проникновения,дом простоял год без отопления ( сейчас только начал монтаж) трещин нет нигде . Скоре всего у вас слишком "жирный" раствор получается и по этому при его высыхании образуются трещины.
Еще впрос. Как быть с потрескавшейся штукатуркой? Затереть трещины цементным раствором. Известково - цементный сильно налипает, трудно убрать наплывыс плоскости стены. Или сбивать штукатурить по новой?
Работяга написал :
Цементно-известковая штукатурка наносится в два приема: обрызг и затирка, похоже у вас мастер сделал за один раз, отсюда негативный результат.
не путайте грешное с праведным,раст вор жирный чересчур вот и все.
Если раствор крепко сидит, то можете не расшивать потом все равно шпаклевать.
Раствор готовте полностью на речном песке, тогда точно трещин не будет и пеноблок обязательно грунтуйте ( это аксиома ) или же надо бить сетку. Если работаете цементно песчаным раствором то тут можно и пополам речного и горного, но я для штукатурных работ использую только речной а для эластичности ( чтобы не "садился") добовляю фэри 3-5 капель на ведро цемента ( это для цементнопесчаного а если известковый то не надо ). Удачи.
ну, если раствор нормальный он не сядет даже на 12 см. мне иногда приходилось и такой слой за раз делать.раствор не сядет меньше обьема песка, замечали? что цемент с водой не добавляют обьема раствору, только если не через верх, тогда да ,садится, и трескаться будет обязательно.
2mirock С вами согласен. Я сам люблю работать с жесткими составами штукатурными. И, в любом случае оштукатуривание, приготовление составов требует определенных навыков...новичков ожидают здесь сюрпризы
Xarlampij написал :
2mirock С вами согласен. Я сам люблю работать с жесткими составами штукатурными. И, в любом случае оштукатуривание, приготовление составов требует определенных навыков...новичков ожидают здесь сюрпризы
я раствор готовлю не по пропорциям а на глаз.потому как изза разной фракции песка по одинаковой пропорции запросто можно совсем разный раствор приготовить.
mirock написал :
я раствор готовлю не по пропорциям а на глаз.
Идентично. проверяю как соскальзывает раствор с мастерка при накиде. Мастерок при работе блестит как вылизанные у кота яйки. (раствор полностью сходит с мастерка). не приятно работать с пластилиноподобными составами.
datchnik написал :
Ерунду как раз Вы говорите. Халтура она и через полгода проявляется. Тут парню, можно сказать, повезло. Сразу брак исправит... или скроет
если у вас вся штукатурка цементным раствором по умолчанию - халтура, о чем говорить?
mirock написал :
если у вас вся штукатурка цементным раствором по умолчанию - халтура, о чем говорить?
Кхее... Лишь такая, которая с неправильным грязным песком, с весовыми частями "на глазок" (объяснить, какие вредные факторы тут возникают?), без добавок модификаторов (я дцать лет работал с такими растворами и знаю что это такое, и какой результат, известь Ваша что коту гуталин), по грязной, по увлажненной стене (пеноблок впитывает из раствора воду, как губка - неравномерная усадка), которая тоже неизвестно как выполнена. Сетка нужна как минимум, жаль, что про длину трещин не было сказано ничего, возможно, и сетка не поможет. Знаете, Ваши "мудрые" разговоры тут про пропорции - это звон кошачьих колочкиков, которые блестят...
datchnik написал :
это звон кошачьих колочкиков, которые блестят...
Только кошек е обижайте.......одни раз мне принесли цемент-не схватывается. (Время схватывания близко к критическому) застройщик интересуется-я предполагаю:1. цемент долго лежал на хранении. (укрупнение зерен не заметить на ощупь) 2. фальсификат. Когда 150 тарируют как 500 3. фальсификат. схватившуюся комками цемент размалывают на мельнице и снова фасуют в мешки.. Мог бы еще нагадать. А однажды на одном стройобекте (газпромовском) вся штукатурка чешуйками отстала от стены. предположил что в известковом растворе осталась недогасившаяся известь.........
Вапрочем разговор на тему штукатурки не повредит............
2mirock Схватывался медленно. По цвету цемент. в мешках. получали с серьезного источника. Динамику набора прочности, конечно надо в лаборатории делать... Может где-т в Госрезерве долго лежал-потом пнули его в продажу?
Внутри помещения лучше ипользовать готовые гипсовые смеси,снаружи только заводские и предназначенные для газобетона на основе цемента.
В прошлом году делал у себя.На гипсовой штукатурке не одной трещины.
Снаружи через месяц появились волосяные трещинки.Правда, после декоративной штукатурки все ок.
если раствор черезчур жирный не поможет, если нормальный, даже тот что на солце летом высыхал за пол часа не трескался, но конечно это нельзя(на солнце)
Xarlampij написал :
Только кошек е обижайте.......
Кошек люблю!
Xarlampij написал :
одни раз мне принесли цемент-не схватывается. (Время схватывания близко к критическому) застройщик интересуется-я предполагаю:1. цемент долго лежал на хранении. (укрупнение зерен не заметить на ощупь) 2. фальсификат. Когда 150 тарируют как 500 3. фальсификат. схватившуюся комками цемент размалывают на мельнице и снова фасуют в мешки..
Ну что вот обсуждать это? В Москве и МО дерьмом сплошь и рядом торгуют. Тут уже тыщу раз рассказывали про Ротбанд, который отваливался, про ЦП, которая рассыпалась... Извините, я не учу Вас, но такие вещи необходимо знать тем, кто работает в строительном бизнесе.
1) Должен быть 1 человек (ни 2, ни 3, чтобы не гадать: этот грунт привез мороженный или тот другой дерьмовую смесь достал?), который отвечает за поставку качественных материалов.
2) Если Вы не уверены в качестве, поставщик не хочет брать на себя ответственность - испытайте материал. Тут человек в соседней теме, занимающийся ремонтом, купил сомнительный мешок, попробовал для стяжки и понял что это дерьмо. Заказчик обязан оплатить Вам это время и труд. В противном случае прежде всего ему дороже выйдет.
3) Как испытывать, Вы и сами знаете, наверняка? Был хороший советский учебник "Определение качества строительных материалов в полевых условиях". Он и сейчас для многих актуален.