Спросил местного электрика, который в нашем СНТ отвечает за всю электрификацию - землю с рабочим нулём (ВЛ, 3 фазы, 4-проводка) надо соединять или нет? Он говорит, что во всём СНТ землю только я один и сделал , остальные без земли живут ...
В общем, говорит, не соединяй...
Земля очень важная вещь в проводке.
Работал я в магазине компьютерной техники. Пришел клиент с со сгоревшим блоком питания.
Все розетки у компьютеров идут с заземлением. У него разумеется никакого заземления в розетках
естественно нету. По Европейскому стандарту это является неправильным использованием бытовой техники. Нарушил условия эксплуатации. Свободен.
В данном конкретном случае разумно будет следовать этому совету и сделать ТТ.
Правильно ли я понимаю, что молниеотвод нужно соединять с PE, в т.ч. и в схеме ТТ? ПУЭ п.7.1.87 явно говорит об этом, но что-то мне стрёмно - ведь импульс молнии попадёт на защитный проводник! Может, молниеотвод правильнее заземлить отдельно?
З.Ы. Цитата из ПУЭ:
"На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
"
2Vladdy Не просто импульс, а импульс в киловольты-десятки киловольт с нихрена себе током. И если в TN это же напряжение одновременно выносится и на N и PE и на всё прочее в СУП (исключается опасная разность потенциалов), то в ТТ оно будет между РЕ и N. Нафиг-нафиг.
Тут лучше ЗУ молниезащиты закопать где-нибудь подальше.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Vladdy написал :
Может, молниеотвод правильнее заземлить отдельно?
Где-то видел вариант, в котором заземлители (молниеотвода и защитный) соединены между собой подземным проводником с несколькими витками.
Но параметры не помню даже приблизительно.
ВТБ! написал :
Где-то видел вариант, в котором заземлители (молниеотвода и защитный) соединены между собой подземным проводником с несколькими витками.
Про такую хитрость не встречал. Так-то активно пиарят всякие грозоразрядники, которые отсекают импульс по дороге, но не охота геморроиться с ними, проще отдельно забить ещё 3 штыря. Не вижу никакого смысла соединять молниеотвод с защитным нулём. Только раздел из ПУЭ смутил и многократно цитируемые картинки с сайта uzo.ru.
З.Ы. Правда, это хорошо, если молния в мой молниеотвод попадёт и уйдёт по нему в землю мимо всего. А вот если она по ВЛ войдёт, то тут она в землю всё равно через РЕ пойдёт ... :-(