Что бы до бани алюминий на тросе не кинуть?
баня в прошлом году сгорела
так теперь называется место, где она была и где будет новая
Не-а, 50м и 100м - нечего гирлянды раскидывать.
100 - как-то много
50 вроде как лучше звучит
Вы же отлично знаете ответ.
если бы это было так, то не спрашивал бы
как себя поведет NYM в кач-ве удлинителя на улице?
дома юзаю NYM в удлинителе (2х2.5) , вроде проблем нет
а как 4-ка?
переносные щиты с другой.
не знал про такие - спасибо
правда, дорогие заразы
но жизнь дороже в любом случае
все равно остается проблема с подключением лебедки для поднятия груза в тележке на косогор
удлинитель к бане не проблема - она стоит на краю участка, удобно бросить удлинитель по столбам забора
тут вопрос скорее о выборе кабеля для удлинителя для использоавания на воздухе(nym, nyy,пвс, что-то другое), чем собственно об организациии э/снабжения - с этим вроде более-менее понятно
куда подключу этот третий провод?
нет заземления
на входе будет УЗО в помещении
максимум, заземлю клемму земли на переносном щитке на временное заземление
но для этого 3-й провод не нужен
про КГ не думали
даже не знал
сейчас буду выяснять
лишь бы он был доступен и не особо дорог
нашел кабель КРШС 2х4
Применение:
Данные кабели предназначены для общей техники в качестве гибкого соединения электрических устройств в полевых условиях при напряжении до 660 В переменного тока частоты до 500 Гц или до 1000 В постоянного тока,
выходит чуть дороже , чем НИМ - ~ на 200 р на 100 м
теперь осталось найти его в питере
ну вот, общими усилиями немного образовался в кабелях
спасибо большое
Я позавчера только сделал удлинитель из КГ 2*2,5 ( нагрузка больше 2,5 кв не предвидится ). Помучился с ПХВ. В октябре утром -3, днём +10.
При размотке лопается, приходилось скочем заматывать воизбежании...
Всётаки на даче - только резина.