нужны удлинители на дачу для задач

  • подключить лебедку (дача на крутом берегу реку, подъезда для авто нет) - ~100 м
  • подключить эл/инструмент - осн раб. место возле бани (~ 50 м от дома), где нет стац. проводки

хочу купить бухту кабеля (100-200 м) и самому сделать удлинители по 25 м
(типа хочешь сделать хорошо - сделай сам )

вопрос - какой кабель брать

  • NYM (2х4)
  • BBГ-NYY (2х4)
    это нормальный выбор для такой задачи? не хочется выходить на спец. гибкие кабели

для подключения удлинителей хочу собрать небольш. щиток - автомат 25 А + УЗО (30 мА, 32 А)

что-то м.б. забыл?

vak написал :
по 25 м

Не-а, 50м и 100м - нечего гирлянды раскидывать.

УЗО (30 мА, 32 А)

40А.

это нормальный выбор для такой задачи?

Вы же отлично знаете ответ.
Так зачем спрашиваете?

что-то м.б. забыл?

Промышленные разъёмы с одной стороны, переносные щиты с другой.

Что бы до бани алюминий на тросе не кинуть?

vak написал :
вопрос - какой кабель брать

Может ПВС? Всё же попроще сматывать-разматывать, чем моножилу.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 652

Что бы до бани алюминий на тросе не кинуть?
баня в прошлом году сгорела
так теперь называется место, где она была и где будет новая

Не-а, 50м и 100м - нечего гирлянды раскидывать.
100 - как-то много
50 вроде как лучше звучит

Вы же отлично знаете ответ.
если бы это было так, то не спрашивал бы
как себя поведет NYM в кач-ве удлинителя на улице?
дома юзаю NYM в удлинителе (2х2.5) , вроде проблем нет
а как 4-ка?

переносные щиты с другой.
не знал про такие - спасибо
правда, дорогие заразы
но жизнь дороже в любом случае

vak написал :
дорогие заразы

Я имел ввиду самодельные - как и сами удлиннители.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 652

Я имел ввиду самодельные
тоже идея неплохая

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 1971

vak написал :
возле бани (~ 50 м от дома), где нет стац. проводки

vak написал :
так теперь называется место, где она была и где будет новая

В новой... будущей бане специально электричества не будет???//"стационарного"???//...так как не из-за него-ли????...

vak написал :
баня в прошлом году сгорела


Пардон за черный юмор...
если всё-же будет свет....что мешает СРАЗУ провести "стационар" и не заморачиваться сейчас длиннителем ?

BOGA написал :
СРАЗУ провести "стационар"

Угу - в бокс на опоре. "Люминий" авось не сопрут.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 652

все равно остается проблема с подключением лебедки для поднятия груза в тележке на косогор
удлинитель к бане не проблема - она стоит на краю участка, удобно бросить удлинитель по столбам забора
тут вопрос скорее о выборе кабеля для удлинителя для использоавания на воздухе(nym, nyy,пвс, что-то другое), чем собственно об организациии э/снабжения - с этим вроде более-менее понятно

vak написал :
2х4

На открытой местности нельзя использовать провод 2х4. Нужно 3х4, 3х2.5.....

В одном журнале популярно писалось "Во время работы вне дома не отсоединяйте от вилки третий провод, не подвергайте свою жизнь опасности".

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 652

куда подключу этот третий провод?
нет заземления
на входе будет УЗО в помещении
максимум, заземлю клемму земли на переносном щитке на временное заземление
но для этого 3-й провод не нужен

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vak написал :
тут вопрос скорее о выборе кабеля для удлинителя для использоавания на воздухе(nym, nyy,пвс, что-то другое)

А про КГ не думали?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 652

про КГ не думали
даже не знал
сейчас буду выяснять
лишь бы он был доступен и не особо дорог

нашел кабель КРШС 2х4

Применение:
Данные кабели предназначены для общей техники в качестве гибкого соединения электрических устройств в полевых условиях при напряжении до 660 В переменного тока частоты до 500 Гц или до 1000 В постоянного тока,
выходит чуть дороже , чем НИМ - ~ на 200 р на 100 м
теперь осталось найти его в питере

ну вот, общими усилиями немного образовался в кабелях
спасибо большое

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vak написал :
нашел кабель КРШС 2х4

То же самое, что и КГ, только по ТУ кольчугинскому сделан.

avmal написал :
То же самое, что и КГ

Я позавчера только сделал удлинитель из КГ 2*2,5 ( нагрузка больше 2,5 кв не предвидится ). Помучился с ПХВ. В октябре утром -3, днём +10.
При размотке лопается, приходилось скочем заматывать воизбежании...
Всётаки на даче - только резина.