#692456

Подскажите пожалуйста люди знающие. В квартире стоят сплит-системы Хитачи (модель могу уточнить) в которых полетели "мозги", хочу поменять на Дайкины. Нужно ли будет менять трубки блоков? Проблема заключается в том что не очень хотелось бы разводить пыль-грязь (т.е. штробить стену заново, делать ремонт), а просто перевесить блоки.

An-124m Подключение современных моделей к старым трассам считается штатной процедурой даже при смене типа хладоагента.
Но крайне желательно сначала проверить трассы избыточным давлением хотя бы на несколько десятков часов.

"Торопиться не надо" (С)

An-124m В идеале заключить договор с той-же самой конторой, которая прокладывала трассы - с новым гарантийным сроком на всю систему в комплексе.
Другие на такое вряд-ли пойдут.

Спасибо за ответ . Т.к. в этом деле я почти ничего не знаю, то возникает несколько вопросов:
1.на какой срок службы в среднем расчитаны трубки и кабеля?
2.проверять избыточным давлением это как?
3.если понадобится полная замена системы (в сборе) в какие сроки обычно выполняется данная работа?
Заключить договор на монтаж и обслуживание рад бы, да нет контактов кто и как обслуживал. Модель кондиционеров Hitachi RAS-25CNH2.

An-124m

1) До следующего кап.ремонта простоят уверенно и нехватка ресурса не грозит.
Но надо проверить трубки высоким давлением и проводку мегаомметром.
2) Это знают "специально обученные люди". Инертным газом (азот) из баллона? Не знаю.
3) Прокладка трассы - часы, проверка давлением - десятки часов.
Высоким новую трассу можно и не проверять, ограничиться вакуумированием на полчасика - это же быт, "так сойдёт".
Финишная отделка - это от кондиционерщиков не зависит, от дней до месяцев.
Монтаж блоков на проверенную трассу - часы.

Ок я понял, спасибо ВТБ за пояснения!
И на последок задам еще вопрос.
Какой шум от внешнего блока (Дцб) указанного выше кондиционера
и насколько отличаются от аналогичных новых моделей.

p.s. готовлюсь открывать новую тему.

Регистрация: 23.11.2005 Краснодар Сообщений: 243

у дайкина в проводке между блоками обычно 10 проводдников.
по шумам вам яндекс поможет.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

ditter написал :
у дайкина в проводке между блоками обычно 10 проводдников.

))
у обычного сплита межблочное соединение 5 жил и питание 3 к наружнику

А то, что у хитачи "полетели "мозги"" -- это отчего и через сколько?

Отчего "полетели мозги" честно говоря сказать не могу, история об этом умалчивает. Срок эксплуатации кондеев около 9 лет. Со слов владельца квартиры: У одного точно эта причина (вызывали мастера) , у другого кондиц. "скорее всего". Видимо сломались они не одновременно.

An-124m написал :
9 лет

Достойно.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

ВТБ! Весьма))

Ладно. Прикуплю УЗИП и постараюсь спать спокойно (Hitachi поставил)

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Александр Ро написал :
Прикуплю УЗИП

что это ???

ломастер Ограничитель импульсных перенапряжений.

Александр Ро Да там, небось, от старости датчик какой-нибудь отказал.
Нешто они на варисторе на входе сэкономили.

Многое для меня стало понятно. Спасибо всем!
Для начала попробую найти "специально обученных людей" для выявления причин поломки и возможного последующего ремонта, либо замены.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

An-124m ремонт обычного маломощного сплита во многих случаях либо не возможен по причине отсутствия зап частей ,либо не выгоден чисто экономически.
Проще новый поставить.

ломастер Именно по этой причине и создал новую тему
Да и времени нехватает весь форум прочитать...