Ваши мнения.
Имеется покупной канальный/оконный вентилятор (приточный, до переделки мотора был вытяжным). Мощность 15 Ватт. Класс защиты - 2 (РЕ подключать некуда, разве что на корпус мотора паять паяльником). Планируется установить в форточке. Если вести рассмотрение по мощности, то нужен кабель 2х0.35 мм2. Но, поскольку в паспорте указано, что он должен монтироваться стационарно, и включаться выключателем, то, согласно ПУЭ, наверняка требуется к нему тянуть кабель 3х1.5 мм2. Планируется все оконные вентиляторы (4 шт) запитать от одного отдельного автомата 3А. По сечению с запасом хватит 3х0.5 мм2. Доступен 3х0.75 мм2, да и дешевле он стоит, чем 3х1.5 мм2. Не будет ли это формально нарушением? Запас по мощности 9.23 раза.
avmal написал :
А какое отношение учет имеет к нарушениям после счетчика?
Из этого следует, что ПУЭ распространяются не на всю сеть? Что-то не так.....
Изменим формулировку: При подключения квартиры к трёхфазному счётчику технадзор будет ли проверять групповые линии освещения и вентиляции? Не придерутся ли к кабелю 3х0.75 мм2 на 3А автомате? Вроде бы не должны, поскольку кабель 6А должен выдерживать без нагрева.....
Понятно, что это дело энергосбыта, но не станут ли они требовать акт технадзора об отсутствии нарушений?
Или же варианты?:
Временно убирать проводку к вентиляторам, и подключать их вилкой в розетку,
Посадить все вентиляторы на один автомат индивидуальными кабелями (тогда можно и 3х0.35 мм2) без выключателей (один общий на все вентиляторы, или включать автоматом), но это перерасход проводов.....