Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#692782

Ваши мнения.
Имеется покупной канальный/оконный вентилятор (приточный, до переделки мотора был вытяжным). Мощность 15 Ватт. Класс защиты - 2 (РЕ подключать некуда, разве что на корпус мотора паять паяльником). Планируется установить в форточке. Если вести рассмотрение по мощности, то нужен кабель 2х0.35 мм2. Но, поскольку в паспорте указано, что он должен монтироваться стационарно, и включаться выключателем, то, согласно ПУЭ, наверняка требуется к нему тянуть кабель 3х1.5 мм2. Планируется все оконные вентиляторы (4 шт) запитать от одного отдельного автомата 3А. По сечению с запасом хватит 3х0.5 мм2. Доступен 3х0.75 мм2, да и дешевле он стоит, чем 3х1.5 мм2. Не будет ли это формально нарушением? Запас по мощности 9.23 раза.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Маугли7111 написал :
Не будет ли это формально нарушением?

Если делаете для себя, то не будет - себе вы можете делать как хотите. Если делаете кому-то, то будет.

avmal написал :
Если делаете для себя, то не будет

А если потом предстоит, в случае чего, менять в квартире счётчик на 3х-фазный (разводка позволяет), то не будет ли претензий?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Маугли7111 написал :
А если потом предстоит, в случае чего, менять в квартире счётчик на 3х-фазный (разводка позволяет), то не будет ли претензий?

А какое отношение учет имеет к нарушениям после счетчика? Лишь бы вы деньги платили по счетчику, а там хоть вся квартира выгори.

avmal написал :
А какое отношение учет имеет к нарушениям после счетчика?

Из этого следует, что ПУЭ распространяются не на всю сеть? Что-то не так.....
Изменим формулировку: При подключения квартиры к трёхфазному счётчику технадзор будет ли проверять групповые линии освещения и вентиляции? Не придерутся ли к кабелю 3х0.75 мм2 на 3А автомате? Вроде бы не должны, поскольку кабель 6А должен выдерживать без нагрева.....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Маугли7111 написал :
При подключения квартиры к трёхфазному счётчику технадзор будет ли проверять групповые линии освещения и вентиляции?

Технадзор счетчики не подключает.

avmal написал :
Технадзор счетчики не подключает

Понятно, что это дело энергосбыта, но не станут ли они требовать акт технадзора об отсутствии нарушений?
Или же варианты?:

  1. Временно убирать проводку к вентиляторам, и подключать их вилкой в розетку,
  2. Посадить все вентиляторы на один автомат индивидуальными кабелями (тогда можно и 3х0.35 мм2) без выключателей (один общий на все вентиляторы, или включать автоматом), но это перерасход проводов.....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Маугли7111 написал :
Понятно, что это дело энергосбыта, но не станут ли они требовать акт технадзора об отсутствии нарушений?

Когда будут требовать, тогда и будете голову ломать. Неужели уже созревших проблем нет?