Подскажите, пожалуйста, можно ли по ПУЭ сделать отвод от розетки на тёплый пол мощностью около 200Вт. Кабель до розетки - 2.5.
Т.к. мне нужно будет разводку согласовывать не возникнут ли с согласованием в этом случае проблемы. Спасибо.

Lassor написал :
Подскажите, пожалуйста, можно ли по ПУЭ сделать отвод от розетки на тёплый пол мощностью около 200Вт. Кабель до розетки - 2.5.

Проще заменить розетку на двойную, и тёплый пол воткнуть вилкой.

РекламаБоксы IEK серии PRIME

Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!

Подробнее

Чем проще? Т.е. вы утверждаете, что так делать нельзя?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33932

Lassor написал :
можно ли по ПУЭ сделать отвод от розетки на тёплый пол

Да делайте ради бога, только отвод на регулятор делайте тем же сечением, что и до розетки идет ( инначе просто контакта хорошего на клеммах розетки не получится ) и не забудьте, что линия кроме автомата и УЗО еще и защитный ноль должна иметь.