есть ввод в кирпичный дом - 16кв. алюминивый провод, есть провод до щитка -ВВГ 10кв, как правильно срастить их - установочная коробка на стену + клеммы ? или есть еще способ ?
если да то какие клеммы - просто винтовые или лучше пружинные типа ВАГО ?
домик в садовом товариществе - чудо-электрики сделали ввод люминивым проводом прямо внутрь дома....причем на линию они его просто накрутили...
"энергосбыт" - такого слова там никто не знает.....ужос конечно но не хочется выдергивать заведенный внутрь дома провод....
ко вводному автомату подкючить его не могу - щиток метрах в 15 от конца алюминиевого провода
Дом кирпичный, кроме того провода уберу в гофру
сейчас вот подумал - может правда стоит поставить отдельно вводный автомат и прямо в него вводный провод воткнуть....
Mike_244 написал :
может правда стоит поставить отдельно вводный автомат и прямо в него вводный провод воткнуть....
А зачем с коробками и "орехами" мудрить? Поставьте на вводе бокс на 1-2 модуля, которые, кстати можно опечатывать, и воткните в него двухполюсный автомат - на входе алюминий, на выходе медь. И защита для меди будет.
ПУЭ 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
...
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.