Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#695436

2NNN r

NNN написал :
... давление не имеет решающего значения.
Решающее значение имеет пропускная способность, которая зависит от давления

Ничего не понял,поконкретнее,плиз

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Устранит,но только при мин.давлении в стояках более 2 bar.

Позволю себе не согласиться. Потому, что давление не имеет решающего значения.
Решающее значение имеет пропускная способность, которая зависит от давления и гидравлического сопротивления (диаметр, шероховатость стенок трубы). Это и к стояку относится, стенки трубы которого тоже зарастают.
Поэтому было бы правильно ориентироваться не на давление, а на расход из конкретного стояка в л\сек из шарового крана непосредственно после крана. Но такие методики мне неизвестны.

Alex4400 написал :
А такая схема устранит взаимовлияние потребителей: стояк металл 3/4 - переходник на 1/2 - кран - счетчик - фильтр - переходник на ПП 32 - труба ПП 32 с ответвлениями на потребителей ПП 20?
Или после перехода с 3/4 на 1/2, обратный переход уже смысла не имеет?
А с правовой стороны - можно от стояка 3/4 подключакть ПП 32 или ПП25?

Устранит,но только при мин.давлении в стояках более 2 bar.Так и делаю,различные варианты последовательно полипропиленом здесь

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

А такая схема устранит взаимовлияние потребителей: стояк металл 3/4 - переходник на 1/2 - кран - счетчик - фильтр - переходник на ПП 32 - труба ПП 32 с ответвлениями на потребителей ПП 20?
Или после перехода с 3/4 на 1/2, обратный переход уже смысла не имеет?
А с правовой стороны - можно от стояка 3/4 подключакть ПП 32 или ПП25?

Alex4400 написал :
Буду отвод от стояка 3/4 делать ПП 25, а по потребителям - ПП 20

Взаимовлияние все равно останется.
ИМХО, заметно лучше будет при сочетании - 32 / 20

Всем спасибо за ответы.
Буду отвод от стояка 3/4 делать ПП 25, а по потребителям - ПП 20 (хотя и краны, и счетчики дороже).
А с правовой стороны можно от стояка ПП 25 подключаться?

Alex4400 написал :
То есть при замене заросших метеллических труб на ПП 20 от стояка влияние друг на друга потребителей должно исчезнуть?

Не факт, что исчезнет.
То, что ввод 25 с дальнейшей разводкой по потребителям 20-кой уменьшит взаимное влияние, факт.

Alex4400 написал :
Необходим и допустим-ли перед шаровым краном на входе фильтр грубой очистки?

Необходим, но после шарового и до счётчика, тоесть между ними, ещё после счётчика обычно обратный клапан ставят.

То есть при замене заросших метеллических труб на ПП 20 от стояка влияние друг на друга потребителей должно исчезнуть?
И еще вопрос. Ввод планирую делать так - стояк, шаровый кран, счетчик, фильтр тонкой очистки, ... Необходим и допустим-ли перед шаровым краном на входе фильтр грубой очистки?

Alex4400 написал :
Сейчас при вклюении воды на кухне, в душе это очень чувстввется.

Трубы заросли.

Alex4400 написал :
имеет-ли смысл сделать от стояка 25 ПП трубу

Лучше больше, чем меньше.

Alex4400 написал :
будет-ли разница в надежности подсоединения к стояку между резьбой и сваркой

В этом вопросе есть два противоположных мнения.

Доброго всем времени суток.
Прошу совета.
2-комн. квартира, 5 этаж 5-этажной "хрущевки", стояки ГВС и ХВС - "железо" 3\4. Хочу поменять старую металлическую 1\2 " разводку на ПП, в связи с чем пара вопросов:

  • имеет-ли смысл сделать от стояка 25 ПП трубу, а к потребителям делать отводы 20 ПП трубой, чтобы один потребитель не влиял на другого? Или 20 ПП трубы достаточно будет и от стояка? Сейчас при вклюении воды на кухне, в душе это очень чувстввется.
  • будет-ли разница в надежности подсоединения к стояку между резьбой и сваркой? Стояки снаружи в нормальном состоянии, без рыхлой ржавчины.