Tehnik-san написал :
Устранит,но только при мин.давлении в стояках более 2 bar.
Позволю себе не согласиться. Потому, что давление не имеет решающего значения.
Решающее значение имеет пропускная способность, которая зависит от давления и гидравлического сопротивления (диаметр, шероховатость стенок трубы). Это и к стояку относится, стенки трубы которого тоже зарастают.
Поэтому было бы правильно ориентироваться не на давление, а на расход из конкретного стояка в л\сек из шарового крана непосредственно после крана. Но такие методики мне неизвестны.
Alex4400 написал :
А такая схема устранит взаимовлияние потребителей: стояк металл 3/4 - переходник на 1/2 - кран - счетчик - фильтр - переходник на ПП 32 - труба ПП 32 с ответвлениями на потребителей ПП 20?
Или после перехода с 3/4 на 1/2, обратный переход уже смысла не имеет?
А с правовой стороны - можно от стояка 3/4 подключакть ПП 32 или ПП25?
Устранит,но только при мин.давлении в стояках более 2 bar.Так и делаю,различные варианты последовательно полипропиленом здесь
А такая схема устранит взаимовлияние потребителей: стояк металл 3/4 - переходник на 1/2 - кран - счетчик - фильтр - переходник на ПП 32 - труба ПП 32 с ответвлениями на потребителей ПП 20?
Или после перехода с 3/4 на 1/2, обратный переход уже смысла не имеет?
А с правовой стороны - можно от стояка 3/4 подключакть ПП 32 или ПП25?
Всем спасибо за ответы.
Буду отвод от стояка 3/4 делать ПП 25, а по потребителям - ПП 20 (хотя и краны, и счетчики дороже).
А с правовой стороны можно от стояка ПП 25 подключаться?
То есть при замене заросших метеллических труб на ПП 20 от стояка влияние друг на друга потребителей должно исчезнуть?
И еще вопрос. Ввод планирую делать так - стояк, шаровый кран, счетчик, фильтр тонкой очистки, ... Необходим и допустим-ли перед шаровым краном на входе фильтр грубой очистки?
Доброго всем времени суток.
Прошу совета.
2-комн. квартира, 5 этаж 5-этажной "хрущевки", стояки ГВС и ХВС - "железо" 3\4. Хочу поменять старую металлическую 1\2 " разводку на ПП, в связи с чем пара вопросов:
имеет-ли смысл сделать от стояка 25 ПП трубу, а к потребителям делать отводы 20 ПП трубой, чтобы один потребитель не влиял на другого? Или 20 ПП трубы достаточно будет и от стояка? Сейчас при вклюении воды на кухне, в душе это очень чувстввется.
будет-ли разница в надежности подсоединения к стояку между резьбой и сваркой? Стояки снаружи в нормальном состоянии, без рыхлой ржавчины.