Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#698828

Serg3 написал :
Стояков - две пары, отводов - четыре. Сами понимаете, чего это будет стоить!
И когда установка счетчиков себя окупит !

В таком случае, вопрос о целисообразности установкки водомеров решать только Вам.

Кстати, местными полулегальными установщиками счетчиков
было сделано предложение установить грязевик и счетчик в
другом удобном месте, соединив их с шаровым краном, установленным
на отводе стояка, металлопластом. Их также не смутило отсутствие
отверстия под пломбировку на фильтре.
Но , если мне не изменяет память, подобная ситуация обсуждалась
ранее на форуме (к сожалению не смог сейчас найти).
Резюме - НИЗЗЯ! НЕ ПОЛОЖЕНО! Только на приваренном отводе и
только последовательно кран, грязевик, счетчик + грязевик, счетчик под пломбы.
А то уворуют водичку !

Куплены были FT 386 (Фильтр универсальный VALTEC) в расчете на то , что
удастся просверлить отверстие в пробке под пломбировку.
К сожалению, это оказалось не возможно (слишком тонкие стенки).
Реакцию установщиков (организации, получившейх согласование
МГП «Мосводоканал» на установку квартирных водосчетчиков ) с предложением
использовать этот фильтр на восходящем потоке (т.е.подвод снизу) услышу, когда
они придут на предварительный осмотр.

ty-lev написал :
Вот пусть у управляющей организации голова и болит!

ty-lev написал :

К сожалению болит у меня ! установка счетчиков - моя инициатива.
Установить фильтры по другому (горизонтально или на нисходящем потоке (т.е.подвод сверху)
можно только в случае переварки отводов от стояка.
При нынешнем положении отводов (горизонтально, близко от пола) и наличии свободного
вокруг - не хватает места даже на цепочку: кран - фильтр - уголок
Стояков - две пары, отводов - четыре. Сами понимаете, чего это будет стоить!
И когда установка счетчиков себя окупит !

У меня такие фильтры на вводе ("кулаковые", как их назвали в магазине, в противовес слову "косые" ) И тоже для вертикального ввода я их брал.

Но я сразу с председателем ТСЖ провентелировал этот вопрос (типа их не опломбировать будет).

Tehnik-san написал :
если потребитель ставит ТАКИЕ фильтры,то точно из пробки запитывать не будет!

Ну это не факт,что они знают их цену.
Помню РМ косые из нержи ставил(1500р/шт)-ноль эмоций

Ставлю обычно... если заказчик вменяемый...косые OVENTROP ,бронзовые,900 р за штуку,так у этих фильтров нет отверстия под пломбу,но когда приходят принимать на обслуживание,проблем не возникает.Я думаю,что работает психологический факт на приемщиков: если потребитель ставит ТАКИЕ фильтры,то точно из пробки запитывать не будет!

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Serg3 написал :
7.9. Управляющая организация при установке прибора учета в жилом помещении соблюдает следующие технические требования:

Вот пусть у управляющей организации голова и болит!

2Байпасс, 2ДОКА.
2Serg3у нужен фильтр

Serg3 написал :
типа FT 386

Это фильтр для установки

Serg3 написал :
на восходящем потоке

Лично я, понял это так.

Serg3 написал :
Импортные фильтры на наш мазарм с пломбировкой не расчитаны.

У Remer точно есть такие.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Буквально сегодня брал в Весте косые фильтры 192 -12 штук. Все пробки с дырками под пломбировку. Они, кажись, уже год только такие возют.

Импортные фильтры на наш мазарм с пломбировкой не расчитаны.
А на восходящем потоке (т.е.подвод снизу) обычные косые (для которых такие пробки
наши умельцы делают) работать, как положено, НЕ БУДУТ. Вся грязь останется в шаровом
кране и трубе.

Или купить фильтр с такой пробкой в комплекте, подходящей по резьбе.

Serg3 написал :
Есть ли в природе и где купить пробки с возможностью пломбировки
для фильтров грубой очистки типа FT 386 (Фильтр универсальный VALTEC),
R 387, 388 (Фильтр прямой RBM).

Может легче их поменять? Такую пробку с ушком для пломбировки Вы скорее всего не найдете.

"ПОРЯДОК организации работ по установке приборов учета холодной и горячей воды в жилых помещениях "
7.9. Управляющая организация при установке прибора учета в жилом помещении соблюдает следующие технические требования:
· Должны быть установлены фильтры (сетчатые) для защиты приборов от загрязнения. Фильтры должны иметь конструкцию, обеспечивающую их пломбирование после установки для предотвращения разбора воды без измерения приборами учета.

это врятли, хотя кто знает? (это я про крышки,гайки,пробки)

а зачем? сантехники иначе счетчик устанавливать не хотят?

Есть ли в природе и где купить пробки с возможностью пломбировки
для фильтров грубой очистки типа FT 386 (Фильтр универсальный VALTEC),
R 387, 388 (Фильтр прямой RBM).