Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#695656

Знакомый собрал нам квартирный щиток, покритикуйте пожалуйста - пока еще есть возможность переделать

Где трехфазное УЗО? Оно было бы очень кстате вместо того "салата" из 7 штук однофазных УЗО.

leonard написал :
Где трехфазное УЗО? Оно было бы очень кстате вместо того "салата" из 7 штук однофазных УЗО.

оно?

Вроде как

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sraider написал :
Знакомый собрал нам квартирный щиток, покритикуйте пожалуйста - пока еще есть возможность переделать

Я бы так не смог - неаккуратно как-то. Без души ...

leonard написал :
Оно было бы очень кстате вместо того "салата" из 7 штук однофазных УЗО.

Там дифы, а не УЗО, но проектировщики что-то бестолково все сделали - такое впечатление, что надергали кусков из разных проектов и в кучу все собрали. Нерационально как-то.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Да, негармонично как-то, неупорядоченно.
6 дифавтоматов собрать бы для красоты в один ряд снизу. Отдельные автоматы на верхней планке.
Но само качество сборки приличное: маркировка выполнена, цвета соблюдены, провода оконцованы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

evgenygrig написал :
Но само качество сборки приличное: маркировка выполнена, цвета соблюдены, провода оконцованы.

Насчет качества сборки, как-раз, я бы не сказал, что приличное. Комплектация - да, но такое впечатление, что монтажник знал ЧТО надо использовать для монтажа, но не знал КАК ...