Это нормально?
И ещё вопрос - нужно протянуть до дачного туалета метров 30 эл. провода. Уже есть АВВГ 2*2.5. Как лучше :
1) на стальном тросике подвесить (без гофры)
2) в пластиковой гофре на тросике
3) по забору в пластиковой гофре?
Andrey86 написал :
по забору что лучше - в гофре или без?
Я бы в "гофре" сделал, хотя она быстро разрушится от атмосферных неполадок - сезон-два. Делайте уж в полиэтиленовой "гофре" - хоть и черная, но более стойкая и более приметная.
Andrey86 написал :
Хорошо, по забору что лучше - в гофре или без?
Вопрос скорее не в "лучше", а в том, кто будет отвечать в случае, например, когда кто-нибудь случайно до этого кабеля дотронется, потому, что согласно ПУЭ:
"2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.)."
Andrey86 написал :
Между фазой и нулём - 226 В, между фазой и PE (ТТ) - 231 В.
У меня между фазой и РЕ (ТТ) 237-239 Вольт, а между фазой и нулём, как правило, 237-243 Вольт, иногда 232 - 245 Вольт. Ничего, нормально, пока не жалуюсь. Даже от этого счётчик иногда меньше накручивает - люминесцентные светильники с электронными схемами меньше потребляют энергии при повышенном напряжении.
При понижении напряжения транзисторы (работают в режиме переключения (блокинг-генератор с трансформаторной ПОС)) могут не войти в насыщение, от того и греются.
Kamikaze написал :
а что ток меньше - не беда, напряжение-то больше
Нужно и частоту учитывать. Она не стабилизирована, и меняется при перепадах напряжения. С ростом частоты уменьшается тоннельный эффект, увеличивается КПД ламп. А заодно и плёнка вырожденной дуги тоньше, и плотность тока в ней больше.