Есть желание переделать ввод, т.к. существующий делали временно, пока строили дом. Делать будет электрик, отвод от ВЛ и подключение счетчика. Кабель от ВЛ через гильзу (труба водопроводная) во фронтоне далее в металлорукаве до счетчика в мет. ящике. У нас в магазинах СИПа нет, электрик предлагает кабель КГ 2*6, смотрю по каталогам, такого нет, можно подобрать 4*1.5 и по две жилы скрутить. Так пойдет? Есть ПВС 2*6, но как бы у него изоляция на морозе не треснула...
Нежелательно, дом пока не жилой. В перспективе планируется поставить противопожарное узо в щитке. Кстати, все дома в округе подключены неизолированным алюминием на изоляторы и от них в дом, либо КГ (последнее время). Хотя КГ по деньгам раза в 3.5 дороже того же СИПа. А если попробовать найти СИП - как его на счетчик подсоединить? Почему-то монтировать вводной автомат перед счетчиком у нас упорно не хотят и монтируют его только после.
ВТБ! написал :
Автомат/рубильник с плавкой вставкой на опоре установить можно?
Возникла идея - а может вводной автомат поставить в пластиковом пломбируемом боксе на черадке к нему от ВЛ СИП, а от автомата до счетчика медь (ВВГ 2*10?)? Такое прокатит?
Truck написал :
Почему-то монтировать вводной автомат перед счетчиком у нас упорно не хотят и монтируют его только после.
Ставьте перед счетчиком автомат в пластиковом боксе с ушками под тросик для пломб энергонадзора. Заводите на него кабель со столба. Энергонадзор без проблем опломбирует и Ваш автомат в боксе и сам счетчик. В этом случае спокойно заводите в автомат кабель, даже
Truck написал :
Провод СИП-4 (СИП-2А) 2х16,0 кв. мм
.
И если у Вас будет необходимость каких либо работ со счетчиком, то при наличии автомата до него проблемы не будет.
ВВС-Рязань написал :
Ставьте перед счетчиком автомат в пластиковом боксе с ушками под тросик для пломб энергонадзора. Заводите на него кабель со столба. Энергонадзор без проблем опломбирует и Ваш автомат в боксе и сам счетчик.
Только что позвонил электрику, который мне это все будет подключать - вариант такой одобрил.
Еще раз по физике процесса - от ВЛ делается отвод проводом СИП-4 (СИП-2А) 2х16,0 кв. мм с помощью 2-х зажимов N-640 (). СИП приходит на автомат 50А 2P. Автомат в корпусе с ушками под пломбу, от автомата на счетчик, от счетчика на УЗО-S 63A 100 мА. Так? И несколько вопросов:
На опоре ВЛ торчит кусок арматуры дугой ниже проводов 1.5 - 2 метра. К нему закрепить СИП - как? примотать проволокой пойдет? Нагрузки никакой - 2-3 метра до дома.
СИП через гильзу в дом. На фронтоне будет крюк - как к нему СИП закрепить - тоже проволокой?
Каким проводом от вводного автомата до счетчика - марка и сечение.
Каким проводом от счетчика до УЗО - марка и сечение.
А как этот зажим используется - по картинке интуитивно не понятно, т.е. скоба одевается на крюк или как? Скажем так, его можно использовать и для крюка (фронтон) и для ушка (опора)?
Скоба кое-как пружинит: снимаете, продеваете в "ушко" и вставляете обратно в пластиковый корпус.
Оба провода под один клин.
Второй клин расклинивается обрезком провода, к примеру; хотя на двух метрах это неважно...
Truck написал :
Почему-то монтировать вводной автомат перед счетчиком у нас упорно не хотят и монтируют его только после.
У меня УЗО смонтировано перед счётчиком, АВ - после. Фото немного устарело, но суть не поменялась. Одна пломба на счётчике, другая на шкафу учёта.
Truck написал :
Возникла идея - а может вводной автомат поставить в пластиковом пломбируемом боксе на черадке к нему от ВЛ СИП, а от автомата до счетчика медь (ВВГ 2*10?)? Такое прокатит?
Заменить бы на DX 09058 (тип А) 63А-30мА, но дороговато выходит.
дальше по группам
Не уточните расстояние до КТП? (По проводам ВЛ, разумеется.)
Я бы предпочёл хоть и однополюсные, но с характеристикой В - в "дряхлых" сетях оно не лишнее.
Автомат 40А вполне может десятки минут "держать" 50А или даже вовсе не отключаться при таком токе - и он на это рассчитан и испытан.
А УЗО испытывают номинальным током, "запас прочности" неизвестен.
Можно вводной автомат до 32А скинуть - но обидно "терять" полтора киловатта.
110 - 115 метров
Тогда выбор серии DX оправдан.
Входной, скорее всего, можно даже D40 в сочетании с В10-В16 сохраняются шансы на селективность при КЗ.
разница между 1+N D и 2P B получается 176 руб.
КТП рядом, значит ток короткого замыкания будет достаточный для срабатывания С16.
Такой бюджетный вариант пойдет?
Я бы не назвал этот вариант бюджетным.
А уж в этом магазине и подавно.
Бюджетный - это, к примеру, до Астро-УЗО доехать и там прикупить их УЗО и словенские автоматы.
ВВС-Рязань написал :
Берите 2Р и все. А 1+N бывают редко по всем маркам. И дороже.
1+N дешевле 2Р на 176 рублей в мпо, хотя брать буду не там. Кстати, опираюсь в основном на вашу схему
ВТБ! написал :
Заменить бы на DX 09058 (тип А) 63А-30мА, но дороговато выходит.
Kamikaze написал :
"Запас прочности" контактов УЗО лишним не будет.
ок, поставлю такой. Я так понимаю, что 100мА стоит ставить в случае, если будет еще на 30мА, но хотел обойтись одним на весь дом, надеюсь его не так часто выбивать будет. (бюджетность в этом смысле)
ВТБ! написал :
Тогда выбор серии DX оправдан.
взял из прайса исключительно ради примера. Покупать буду на Ленинградке, там есть магазинчик по электрике, почти на подъезде к МКАД - у меня там маршрут проходить будет, посмотрим что у них есть. Мне главное с характеристиками и номиналами определиться, с производителями на месте решу.
ВТБ! написал :
Входной, скорее всего, можно даже D40 в сочетании с В10-В16 сохраняются шансы на селективность при КЗ.
На это и расчитываю, значит входной оставляю какой есть.
ВТБ! написал :
Я бы не назвал этот вариант бюджетным.
А уж в этом магазине и подавно.
Это понятно, мпо взят для примера, буду смотреть что есть на Ленинградке - в передвижениях ограничен . Еще буду в районе мытищинского рынка, но там хочу купить сип, автоматы там рисковано покупать.
Truck написал :
главное с характеристиками и номиналами определиться
Я бы ориентировался на серии с ТКЗ 6000А, раз бюджет не сверхнапряжённый.
Но найти УЗО типа А или автоматы типа В может оказаться непростой задачей, про D и не говорю.
А "узкие" 1P+N - это разве что эти Легранды.
ВТБ! написал :
Я бы ориентировался на серии с ТКЗ 6000А, раз бюджет не сверхнапряжённый.
ок, тогда буду на это и опираться. Спасибо.
ВТБ! написал :
Но найти УЗО типа А или автоматы типа В может оказаться непростой задачей, про D и не говорю.
мне главное входной найти и желательно узо, хочу именно типа А. К электрику будет привязан только сип, входной автомат и счетчик, остальное смогу сам потом поставить.
ВТБ! написал :
А "узкие" 1P+N - это разве что эти Легранды.
Приценюсь к 2Р, а там видно будет. У меня в доме еще не все стены обшиты. Главное с концепцией определиться, а там неспешно буду подыскивать. Спасибо, что помогаете
Вчера все сделали, точнее почти все - на днях запломбируют. Сказать, что электрики были в восторге от СИП и зажимов - это ничего не сказать Молодой впервые это видел, тот что постарше - один раз когда-то монтировал. Ввод - СИП 2*16 на автомат, с автомата 2*6 моножилой медь на счетчик и такой же на автомат после счетчика (потом сам заменю на УЗО). Фото прилагаю. Спасибо всем за то что подсказали правильное решение. С вводным автоматом действительно очень удобно - автомат подключили, отрубили свет, потом к линии. На все про все минут 20 ушло. Потом свет включили, автомат отключили и спокойно занимались подключением счетчика. Автомат и УЗО какие хотелось найти не удалось. На Ленинградке, кстати, официальный дилер АВВ, так вот у них автомата с характеристикой D не оказалось, предлагали на заказ, но мне никак. УЗО типа А ни разу не возили, про заказ даже не намекнули. Думал попробовать на рынке найти - хрен наны, у все все одно и то же, пришлось брать то что есть. Про УЗО буду неспешно думать. Может АС поставить и не думать?
ВТБ! написал :
СИП раскрутили на две жилы?
Неправильно это...
АА написал :
Как верно заметил уважаемый ВТБ, зачем СИП раскрутили?
Когда электрик просовывал через протяжку раскрутил. Просил скрутить, электрик, что вешал, молодой совсем, въезжает медленно, когда глянул - уже все висит.
ВТБ! написал :
Кто мешал взять бокс на две позиции и установить его внутри щитка?
Никто не мешал - просто не нашел такого, который бы влез в этот ящик. Я и ящик хотел на 22 автомата, в прайсе мпо есть, а в магазинах не нашел. Как и с автоматом - все уперлось в ассортимент торговцев.
АА написал :
Зачем опустили СИП по столбу. Он ветром телепаться о бетон будет. Изоляции это не понравится.
Не будет, т.к. СИП достаточно жесткий плюс его привязали к нижней опоре (чуть выше освещения).
АА написал :
Почему не поставили защиту на внешней стене дома?
Из эстетических соображений и того, что пока там не живем (хулиганье).
АА написал :
Металлорукав не является трубой, локализующей горение.
Согласен, перетрясали не один раз. Под свою ответственность.
АА написал :
Зачем алюминий в дом затащили. Почему не перешли на на медь?
С целью не делать дополнительных соединений. Перешел на медь в автомате.
dinamit007 написал :
А в каком направлении должен идти ток через автоматы?с верху в низ, с низу вверх, или это не имеет значения?
А там ток так быстро меняет свое направление, что никто и не заметит. Ток-то переменный.
Подключайте как удобнеее. Раз спросили, значит на это есть причины.