Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#696277

Подскажите уважаемые, тема баян...но не въеду что-то...
Есть щиток:
Вводной автомат 63А
После щетчика автомат 50А
Автомат на плиту 25А
На свет - 16 А
И двухполюсный Дифф - 16А.

Все работает нормально. Но,
Утюг через 2 мин работы выбивает Дифф. Где искать?
Утюг кривой, или дифф менять, подскажите?
автоматы фирмы ЭКФ, утюг пробывал в разных розетках
Спасибо.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Тут возможны варианты.

У утюгов вилка двухполюсная .
Вариант ,что перепутан рабочий ноль и PE в розетке---не проходит.
Тогда бы сразу вырубилось

А воообще , уже обсуждается в соседней теме про электроплиту.
Суть в том, что надо менять либо утюг,либо автомат.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

straga05 написал :
утюг пробывал в разных розетках

И ...?

И результат тот же. 2 мин работает - идешь включать Диф.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

straga05 написал :
И результат тот же. 2 мин работает - идешь включать Диф.

Тогда утюг быстрее всего. У одного заказчика то же самое было после того, как я ему новую проводку включил по новой схеме. Звонит - включаем утюг и УЗО вышибает. Я решил выпендриться - говорю, мол, утюг выкидывайте. Потом думаю - чем черт не шутит, может УЗО барахлит ( хоть и проверенный бренд, но сомнения взяли свое ). Часа через три перезваниваю и говорю, чтобы подождали утюг выкидывать, но отвечают, что поздно - уже выкинули. Правда и новый уже успели купить, который нормально работает.