Делал все по технологии как тут написано с очисткой, флюсом и т.д.
спаял целую трассу холодной воды до смесителя, вроде все нормально и воду подключили
Остался очень важный для меня момент, как проверить НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ перед замуровыванием не хотелось бы плитку вскрывать, вроде сейчас нет протечек, а вдруг потом будут?
Ответьте плиз, кто в теме.
hifi написал :
как проверить НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ перед замуровыванием не хотелось бы плитку вскрывать, вроде сейчас нет протечек, а вдруг потом будут?
Из пособия:
" После выполнения монтажных работ проводится испытание системы на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 6 бар, при постоянной температуре воды.
Перед испытанием необходимо снять предохранительную или регулировочную арматуру (клапана, редукторы), значение настройки которых менее 6 бар. Вместо снятой арматуры устанавливаются заглушки или трубные вставки («катушки»).
К системе подключается манометр с точностью измерения не более 0,1 бар.
Система заполняется водой постепенно , при открытых воздухоспускных устройствах во избежание образования воздушных пробок.
Гидравлические испытания проводятся при постоянной температуре в два этапа:
Первый этап - в течение 30 мин дважды поднимать давление до расчетной величины через каждые 10 мин. В последующие 30 мин падение давления в системе не должно превышать 0,6 бар;
Второй этап - в последующие 2 ч падение давления (от давления, достигнутого на первом этапе) не должно быть больше, чем на 0,2 бар.
Гидравлическое испытание системы напольного отопления необходимо проводить до заливки трубопроводов бетоном (раствором)."
чем это поднять давление выше того что есть в доме?
Где взять 6 бар?
Насколько необходима такая трудоемкая процедура? Все отсоединять, может только проверяемую трассу воткнуть в стояк напрямую? и то это сделать очень непросто кмк(((
спасибо за ответ в любом случае
2hifi Зря американку под замуровку "впендюрили"-на гор. воде после опрессовки будет стоять ,а в течении времени из-за тепловых подвижек,может потечь.Надо было спаять участок трубы см 30,с наружней резьбой и потом вкрутить в блок.
ДОКА написал :
Давление в трубы подаешь специальным насосом,давление минимум в 1,5 выше рабочего должно быть.
Потом надо ждать и контролировать падение.
это и есть опрессовка?
Ну ништяк, ещё и насос покупать))))))))))))
А как они хоть выглядят?
Есть ссылочки?
Tehnik-san написал :
2hifi Зря американку под замуровку "впендюрили"-на гор. воде после опрессовки будет стоять ,а в течении времени из-за тепловых подвижек,может потечь.Надо было спаять участок трубы см 30,с наружней резьбой и потом вкрутить в блок.
Tehnik-san написал :
2hifi Смысл не уловили...,а зря.
Просто я про то что прикуп не знаю))
Да понял я что трубу обрезать и припаять к "штуке" (с внешней резьбой с одной стороны, а с другой под пайку) вкрутить, а потом конец состыковать пайкой далее
но я этого не знал и многого ещё не знаю(
И это можно завтра осуществить!
Это сделать только на горячей?
hifi написал :
Остался очень важный для меня момент, как проверить НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ перед замуровыванием не хотелось бы плитку вскрывать, вроде сейчас нет протечек, а вдруг потом будут?
ДОКА написал :
Опрессовывать надо
hifi написал :
Насколько необходима такая трудоемкая процедура?
Так Вам надёжность проверить или подтвердить, что у Вас всё отлично сделано? Гадать на кофейной гуще и расписываться за чужие руки, дело не благодарное.
2hifi Не могу найти тему,кто-то из коллег выкладывал обалденную идею: береться сосок от безкамерной шины и вкручиваеться в переходник и накачиваеться обычным насосом,выглядит,если не ошибаюсь 1/2 .... вобщем,кто помнит,дайте ссылку ...Админ !!! HELP !!!
ty-lev написал :
Так Вам надёжность проверить или подтвердить, что у Вас всё отлично сделано? Гадать на кофейной гуще и расписываться за чужие руки, дело не благодарное.
Совершенно точная хронология)) Вы прям черту под топиком подвели
Никто не спорит, я просто консультируюсь
уяснил, спасибо
хотя тут есть одна сложность
выход (по фото видно) как раз на горячей идет на угол близко очень
не повредятся ли встроенные в смеситель обратные клапаны от нагрева?
hifi написал :
...выход (по фото видно) как раз на горячей идет на угол близко очень
Паяете угол и ещё см 30 трубу вниз,но если есть сомнения,обматываете потом запакованный участок,ближе к блоку, мокрой тканью а паяете ниже и все будет ОК! ....обучаю конкурентов ... а...один хрен,скоро на пенсию....
hifi написал :
этож я дома делаю, для себя спрашиваю
...Знаю...общались...сейчас просто прикалываюсь,если б было время,победили бы мы с Вами эти проблемы.Эх...ма...был бы я шестикрылый Серафим... да годочков с десяток скинуть...
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.