ситуация: Частный дом в дачном обществе , последний от КТП. Периодически отсоединяется и подгорает нулевой провод, сначала от счетчика, а затем поставил четырехполюсник на ввод в частный дом , он стал греться и отключаться-оказалось оплавился ноль и практически был не закреплен. Не знаю в чем причина.Подскажите.
[QUOTE=Kamikaze]Повторное заземление нуля в доме есть?
До того , как поставил на ввод автомат разделение было на столбе, землю брал на столбе, через общий контур, когда поставил автомат (пока нет возможности заземлиться)ноль и земля соединены в щитке. Крепление было качественное.
Kamikaze написал :
Повторное заземление нуля в доме есть?
До того , как поставил на ввод автомат разделение было на столбе, землю брал на столбе, через общий контур, когда поставил автомат (пока нет возможности заземлиться)ноль и земля соединены в щитке. Крепление было качественное.
Коллеги! давайте сначала отделим котлеты от мух...
Честно, я ничего не понял про столбы, четырехполюсники, контура...
Итак: Стоит столб ВЛ-0,4 (какой: бетонный с заземлением или деревяшка?) от него проброшен кабель на дом (какой?)... Я так понял, что четырехжильный, который идет на вводной АВ (какой тип, четырехполюсник? нафига?? - у Вас что, имеется нормальный собственный контур заземления в доме???). Отгорает ноль - где(?) до или после автомата? Если автомат четырехполюсный, то нафига соединять "ноль" с "землей"...
Столько вопросов... Уважаемый Коллега! может проще нарисовать всю схемку ввода, тогда и проще будет вести разговор... До истины-то надо докопаться: где собака похоронена - на ТП, на ВЛ, или дома?
С уважением, TOWER.
Пы.Сы. многие четырехжильные кабели имеют "нулевой" провод уменьшенного сечения... Может он просто перегревается? Или за счет Вашей хорошей "земли" Ваши соседи решают вопрос перекоса фаз???
tower написал :
какой: бетонный с заземлением или деревяшка
деревянный, в качестве заземления используется метлический провод.
tower написал :
четырехполюсник? нафига??
поставили для того, чтобы можно было отключить ввод
tower написал :
у Вас что, имеется нормальный собственный контур заземления
пока нет , земля оттает - будет
tower написал :
Отгорает ноль - где(?) до или после автомата
на вводе в автомат-оплавляется и отпадает( когда его не было сгорел счетчик)
tower написал :
нафига соединять "ноль" с "землей"...
не понял.
tower написал :
Уважаемый Коллега! может проще нарисовать всю схемку ввода,
ввод со столба четырехжильным кабелем, далее через четырехполюсный автомат каждая фаза через свой счетчик и стабилизатор на группу автоматов.
перекос фаз имеет место ( 150 и 250 и 200 соответственно , значение изменяется)
...А вот Вам и "собака"... Стабилизатор "вытягивает" напругу за счет увеличения потребляемого тока (закон сохранения мощности) несложный расчет покажет Вам насколько возрастает ток от фазы при падении на ней напруги (условие - неизменная потребляемая мощность)... Прикол: на "нуле" все токи фаз суммируются...скидка на некоторый фазовый сдвиг...
Рядовая ситуевина... не Вы первый... Тут действительно нужно соседей "трясти" чтобы выровнять нагрузку по фазам ТП, тогда и ток через "ноль" у Вас будет минимальный...
tower написал :
Тут действительно нужно соседей "трясти" чтобы выровнять нагрузку по фазам ТП, тогда и ток через "ноль" у Вас будет минимальный
Затрудняюсь себе даже представить такую картину. Как нужно трясти соседей? Каждые 20 минут обходить посёлок и каждому говорить какие лампочки, чайники, насосы, конфорки электроплит, ... кому выключить, кому включить?
Извините, это не стёб, я просто иначе не представляю :-)
2Vladdy
Проверить на трансформаторе ток по фазам в разные дни / время.
Если сильные перекосы - попробовать переключить линии у трансформатора на другие фазы.
Ну впрочем это работа для вменяемого электрика.....