День добрый!
Вижу что тут могут грамотно покритиковать схему, поэтому выкладываю свой вариант.
Нужна рециркуляция ГВС и работающие летом теплые полы.
Котел настенный Ferroli new elite 60 f24 со встроенным бойлером на 60л.,
двумя насосами и расширительным баком на 8л.
Может уважаемые гуру скажут что добавить или убрать в этой схеме?
К гурам отношения не имею, но хвалить, честно говоря, кажется не за что. С рециркуляцией ГВС чото не получилось или я недопонял. Что это за тройник с рюмкой на присоединении ХВС? Через него какая вода к потребителю идет? Кажись холодная.
ЗЫ народ упорно обратные клапана наоборот рисует...
рюмка-это термосмеситель с регулируемой температурой на выходе.
т-к объем бойлера небольшой, есть идея выставлять подогрев воды в нем до 80 градусов а потом подмешивать холодную воду до 40 градусов.
2lexxusic Тут есть схемы обвязки и узлы регуляции по теплым полам и рециркуляции с бойлером
нескромный вопрос-а как холодная вода попадает в бойлер?
Сорри забыл забыл провести линию..)