filvik написал :
Непонятно для чего такая куча УЗО, Вы изначально предполагаете
использование плохих проводов
ВВг 3*2.5 на свежей проводке(а промежуточные УЗО планируются именно на них) Вы считаете плохими? обоснуйте. Согласна, что не идеальный по отзывам NYM, но ведь не худший вариант?
filvik написал :
Если пишите входной кабель 10 мм.кв то и автомат соответствующий ему 50А.
который допускает долговременную перегрузку +13%, получается 55А.
У Вас 63А +13% = 70А .
А я где то по ссылкам на этом форуме вычитала, что на 10мм при 220в именно 70А предельно и15.4кВт выделенной мощности.
Хотелось-бы знать зачем оно и где стоит. (от этого зависит версия прошивки).
Tereza написал :
основные энергоемкие опасные розеточные потребители будет защищены отдельными УЗО
УЗО реагирует только на утечку, автоматы
на КЗ и защищают провода от перегрева.
Tereza написал :
Простите за непонятливость. Я не профессионал и даже не любитель.
Если пишите входной кабель 10 мм.кв то и автомат соответствующий ему 50А.
который допускает долговременную перегрузку +13%, получается 55А.
У Вас 63А +13% = 70А .
Непонятно для чего такая куча УЗО, Вы изначально предполагаете
использование плохих проводов и устройств не совсем исправных.
Если ставите УЗО для защиты от воздействия эл. тока на организм, я так думаю
что свой ,то лучше меньше УЗО (в идеале одно) чем много по 30мА.
При нормальном оборудовании из одного УЗО вычтутся мин токи утечек
всех устройств и Вам меньше достанется при случайном касании.
УЗО необходимо защищать от перегрузок по току, иначе поимеете сварившиеся контакты.
2sergey_sav На несоответствие проекту похоже придется закрыть глаза..У нас много что не по проекту - вводный автомат с выделенной мощностью, сауна... Что получится в итоге - выложу попозже, хоть и страшно - заклюют
2Tereza С первоначальным проектом выяснили? Нашлись концы?...
Или же теперь рассматривается только новый? Кстати, окончательную версию не желаете выложить на обсуждение, мало ли, что не досмотрели?...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Спасибо за разъяснение. Забыла написать, что уже порекомендовали дифавтоматы на гидромассаж и розетки. А лучше поставить 2 УЗО по 16А/10мА. Что и сделаем.
Очевидно, имеется в виду УЗО 16/0,01 или 25/0,03 (вроде на него собирались менять), а после него стоят два АВ по 16А. Таким образом суммарный ток АВ (32А) превышает ток УЗО! Именно это и имелось в виду. Аргументы типа - "хоть и набирается по току в сумме многовато, но мы ж всё сразу включать, разумеется, не планируем" - не рассматривают...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
filvik написал :
УЗО надо защищать АВ соответствующего тока, сумарный ток
АВ в Вашем случае превосходит рабочий ток УЗО.
Да и провод входной защитить надо, 50А АВ.
Какие УЗО? Какие автоматы? Или я чего-то не понимаю, или Вы не всё внимательно посмотрели? На входе (в этажном щитке) будет автомат 63А. УЗО 63А/100мА будет типа S, основные энергоемкие опасные розеточные потребители будет защищены отдельными УЗО (духовку из под 63А/30мА выведем). У остальных, конечно, хоть и набирается по току в сумме многовато, но мы ж всё сразу включать, разумеется, не планируем. Или Вы предлагаете поставить на ранее проведенные линии 3*1.5(свет+розетки) автоматы на 10А? Или что? Простите за непонятливость. Я не профессионал и даже не любитель.
filvik написал :
В УЗО 63А 100мА надо будет сменить прошивку, на прошивку от запаха
горелых проводов.
Это от Вашего юмора попахивает надменностью работников сферы обслуживания советских времен. И какие это провода, по-вашему, должны непременно поплавиться? Или Вы сомневаетесь в целесообразности этого УЗО? Нипанятна.. Перефразируя известную фразу - не учите меня теории, лучше помогите на практике.
Спасибо за внимание.
Tereza написал :
(когда будут ключи от квартиры, переберем щиток и УЗО навесим-с)
УЗО надо защищать АВ соответствующего тока, сумарный ток
АВ в Вашем случае превосходит рабочий ток УЗО.
Да и провод входной защитить надо, 50А АВ.
В УЗО 63А 100мА надо будет сменить прошивку, на прошивку от запаха
горелых проводов.
ВТБ! написал :
Не думали сделать дополнительный щиток на кухне или возле неё?
А если там и сауна рядом, то это решит массу проблем.
Мысль такая мелькала, но куда и почему ушла -
А сейчас уже протянули все от щитка в коридоре.
Решила пока не рисковать имуществом и поставить только автоматы (ИЭК) - чисто для того, чтобы проверить разводку, потому что уже надо оплачивать работу электриков (когда будут ключи от квартиры, переберем щиток и УЗО навесим-с).
Мда... Раз строители пренебрегли проектными данными и нормативными документами на установку плиты, значит, и розетки в комнатах на 1.5мм могли сделать по собственной инициативе? Если это не разрешено, значит, я могу потребовать переделать все как положено?
2sergey_sav
УЗО санузла исправила на 25А/10мА, как советовали. И под ним линии отдельные: 1)гидромассаж 2)розетки, подсветка, вентилятор. Если детскую не вешать на это УЗО, то крамолы же нет?
"А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Tereza написал :
И вообще, можно ли жить с позором в виде 3*4 на варку?
"В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
Но менять Вы не будете, значит с этим и будете жить. 32А, 7кВт.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._