ВТБ! написал :
Желательно разделять освещение, розетки и стационарно подключенные приёмники (тёплый пол, к примеру).
На варочную поверхность рекомендуется линия 3*6.
К несчастью, разводка 3*1.5 на розетки и свет и линия на варку - это то, что уже имелось в квартире от строителей. Менять всю проводку накладно..
А теплый пол+кондиционер чревато чем-нибудь? оба стационарные.. а можно холодильник + ТП? Отдельную линию на него вести не представляется возможным. Тогда уж лучше закаляться
А что же сауну мимо входного УЗО пустили? Кстати, входное УЗО желательно типа S. Можно обойтись вовсе без него, но тогда возможны проблемы при согласовании и сдаче, так что лучше оставить.
Желательно разделять освещение, розетки и стационарно подключенные приёмники (тёплый пол, к примеру).
На варочную поверхность рекомендуется линия 3*6.
Духовку можно вывести из под защиты УЗО 30мА - хватит входного на 100мА.
Холодильник и морозильник тоже.
На освещение предпочтительно проводку 3*1.5 (4*1.5 к люстрам, управляемым двухклавишными выключателями) и защитные автоматы номиналом не выше 10А (С6, В10, к примеру).
На розеточные группы 3*2.5.
Все розеточные группы желательно защитить УЗО на 30мА.
На сан.узлы и балконы стоит поставить УЗО 25А/10мА и автоматы меньшего номинала.
Ну вот, родили схему совместно с электриками. Извините,что от руки, да еще руки кривые.
Я понимаю, что всё грустно и печально (а кому то наоборот - обхохочешься)...
Но все-таки...
avmal написал :
Не пойму, что у вас за взаимоотношения с "мастерами", если они делают не так, как это надо вам, т.е. заказчику. И вы еще за это и деньги им платите?
Если бы Вы знали, КАКИЕ деньги, может, не были бы так строги
Главное, обещали переделать.
А с фазами - да, облажалась
Tereza написал :
Схему пообещали нарисовать, хотя, мне кажется правильнее было бы дать им готовую и чтобы сделали по ней, как надо.
С этого и начните, а готовую из нее можно будет попробовать и здесь сделать.
Tereza написал :
съездила на объект и расстроилась... навесили на один 3*4 гидромассаж, стиралку и водогрей, на второй - всю кухню кроме кондея и варки. Хотя вроде обговаривали, что надо отдельными линиями от щитка тянуть.
Не пойму, что у вас за взаимоотношения с "мастерами", если они делают не так, как это надо вам, т.е. заказчику. И вы еще за это и деньги им платите?
А сеть у вас не трехфазная, а однофазная.
Еще тема... закинула удочку на предмет запитать сауну от лифта (ничто человеческое нам не чуждо ) Вроде это теоретически возможно. Хорошо бы и прочую калорийную погребень туда же... Только не бейте по голове, это мое больное место . В этом случае на санузлы можно поставить УЗО 25А/10мА?
А что, на фото провода, выходящие из автоматов алюминиевые? или мне показалось? Почему электрики всегда так небрежно обрезают изоляцию на проводах? так быстрее или просто лень ровно по кругу обрезать?
Правее всех оказался глубокоуважаемый avmal. На варку идет 3*4, извините, дезинформировали. Щиток этажный прилагаю. А квартирного и нет как такового, то есть не подключено ничего.
Электрики предложили заменить автомат на вводе на 63А и поставить УЗО так же на 63А. Выделенную мощность внятно не озвучили, 12-14-16кВт, исходя из сечения 10 квадратов. Пообещали, что проблем со сбытовыми и надзирающими органами не будет, ибо не первый случай, что так делают (у нас в провинции всё проще). Схему пообещали нарисовать, хотя, мне кажется правильнее было бы дать им готовую и чтобы сделали по ней, как надо. Потому что съездила на объект и расстроилась... навесили на один 3*4 гидромассаж, стиралку и водогрей, на второй - всю кухню кроме кондея и варки. Хотя вроде обговаривали, что надо отдельными линиями от щитка тянуть. Так что действительно схема нужна в первую очередь...Завизированная заказчиком. Благо, обещали переделать без проблем
Tereza написал :
имела в виду автомат 32А на варку
Ну вот и получается 3фазы*220вольт*32ампера=20 киловатт.
Похоже у Вас однофазный ввод.
Минимум нужно одно УЗО 63А на 30мА,
и четыре автомата 32А плита, 20А кухня, 16А свет, 16А розетки.
На входе 10 килоВатт, 3 фазы?
Значит на входе будет 3-полюсный автомат на (10000 Вт / 3 фазы / 220 Вольт) = 16 Ампер
Подождите вы со своими рекомендациями - там не 10 килоВатт, а 10 квадратов. При трехфазной сети на плиту не 3х6 кабель тянется ... и т.д. Давайте фотографии и схему дождемся.
На входе 10 килоВатт, 3 фазы?
Значит на входе будет 3-полюсный автомат на (10000 Вт / 3 фазы / 220 Вольт) = 16 Ампер на фазу. А это весьма немного, вы не сможете использовать обычные однофазные приборы мощнее 3500 Ватт. Для начала выясните точный номинал вводного автомата.
Соответственно, на варочную панель с духовкой тяните 3-фазный кабель 5х2,5 под защитой вводного УЗО и персонального 3-полюсного автомата С16А. На фазах А и В будет варочная панель, на фазе С – духовка.
Сауна на 4500 Ватт, похоже, в пролете.
Далее предлагаю поставить 3 однофазных УЗО:
На фазу А – УЗО 25А/30мА - розетки и свет комнат.
На фазу В – УЗО 25А/30мА - розетки и свет кухни.
На фазу С – УЗО 25А/30мА – санузлы.
На УЗО не экономьте, купите 3 штуки фирменные, это важно.
На автоматах можно и сэкономить немного, взять ИЭК например.
Вот так без пафоса и фанатизма, минимально достаточно и необходимо.
Tereza написал :
Тем более человека нет на месте пока. А закупаться надо срочно...
Единственно, что вам сейчас срочно надо делать, так это схему электроснабжения квартиры и схему щитка. Все остальное подождет, если не хотите вечным ремонтом заниматься.
Tereza написал :
Я конечно попрошу схему набросать, но не факт, что сделают.
А как же монтаж ведут? Без схемы бросают линии, без предварительных расчётов, без проекта (хотя бы на клочке бумаги)? Странный подход к электромонтажу...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Что с чем не стыкуется? Выделенную мощность я не знаю, 10кв(адратов) - сечение провода. извините за дилентантство, не дописала. Цифры даны электриком, сама не смотрела. Щиток этажный могу сфотать, а в квартире пока нечего - процесс не завершен. тем более щиток будет меняться. Я конечно попрошу схему набросать, но не факт, что сделают. Тем более человека нет на месте пока. А закупаться надо срочно...Может хоть что-то можно подсказать? Или мало исходных данных?
Tereza написал :
3*6 для предусмотренной проектом электроплиты
Не стыкуется все это - сделайте для начала фотографии этажного и квартирного щитков. Правда, должен вас предупредить сразу, что такие вопросу заочно по интернету не решаются. Лучше бы кроме фотографий выложить здесь и схему щитка со всеми номиналами и сечениями, которую вам предлагают ваши электрики. Это бы уже можно было и обсудить, и совет дать какой-нибудь.