В щиток установлено 202е УЗО от АВВ. После срабатывания перестает реагировать на включение, флажок легко ходит. Примерно через минуту все возвращаеца в норму и включение проходит нормально. Это дефект или технологическая пауза?
И второй вопрос: кто нибудь видел живьем розетки заземления РЗ-01 и где в Москве можно их купить?
smittt написал :
В щиток установлено 202е УЗО от АВВ. После срабатывания перестает реагировать на включение, флажок легко ходит. Примерно через минуту все возвращаеца в норму и включение проходит нормально. Это дефект или технологическая пауза?
И второй вопрос: кто нибудь видел живьем розетки заземления РЗ-01
У Вас где то утечка из контура УЗО. Смотрите ваше электрооборудование, в частности электропотребители.
А описанный Вами эффект от емкости всей проводки с электрооборудованием, в которой сосредотачивается потенциал, и пока он не сойдет УЗО не включится.
Именно УЗО. А оборудования еще нет. Только проложена проводка (NYM севкабеля ) и висят лампочки для света. Распайка в коробках выполнена вагами. Первый раз на такое попадаю и в полном ступоре.
действительно смахивает на самоделку на рисунке указан штекер "банан" , который уже давно "вне закона" у производителей HI-FI , недаром заглушки ставят в торцы винтовых зажимов
Соединение винтовое, вроде бы, не противоречит, если вместо ручки с насечкой использовать винт или болт. Ну и как организовать неразрывное подключение механизма к основному проводнику, тоже влияет.
То что "втычной" вариант противоречит нормативам - это 100%.
Если применять, как функциональное заземление, то тут не в курсе, не сталкивался...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
То что "втычной" вариант противоречит нормативам - это 100%.
Вот и я о том же. А то, что на этой розетке написано "Технологическое заземление", потребителя не остановит для установки и на бытовое оборудование в своей квартире.
avmal написал :
потребителя не остановит для установки и на бытовое оборудование в своей квартире.
Если внимательно подойти к рассмотрению этого девайса, то можно обнаружить следующее
"Назначение/краткая информация:
Предназначена для подключения одиночного провода заземления электрооборудования и металлоконструкций к линии заземления («технологическое заземление 2 Ома») в медицинских помещениях."
А так же, полагаю, что данная розетка не валяется на прилавках хозмагов...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
А какие препядствия? Фактически это выносная клемма на заземление, культурно оформлена. При этом контакт не касательный, как в розетке, а болтовой зажим. Весьма надежно я пологаю.
Собираюсь использовать для заземления ванны и раковины на кухне.
smittt написал :
Я хочу места посоединения возле заземляемых объектов оформить.
Что-то вы не то придумали. У стационарного оборудования для РЕ предусмотрена клемма, а у приборов, подключаемых к сети при помощи штепсельного соединителя, защитный ноль подключается при помощи того же самого соединителя. Для каких целей вы задумали эти розетки у меня в уме не укладывается. Попробуйте объяснить на пальцах.
Делаю уравнивание потенциалов. Какие ванна и раковина на кухне будут не знаю. И чтобы провод из стены не торчал, хочу такие клемники поставить. Позже сам клиент даже сможет зацепица.
smittt написал :
Какие ванна и раковина на кухне будут не знаю. И чтобы провод из стены не торчал, хочу такие клемники поставить. Позже сам клиент даже сможет зацепица.
Перестаньте придумывать - пусть концы торчат. Если клиент не так подключится или соединение не будет надежным, то в случае чего на вашей совести будет.
avmal написал :
то, что на этой розетке написано "Технологическое заземление", потребителя не остановит для установки и на бытовое оборудование в своей квартире.
smittt написал :
Делаю уравнивание потенциалов. Какие ванна и раковина на кухне будут не знаю. И чтобы провод из стены не торчал, хочу такие клемники поставить.
Все, убедили, буду делать без извратов. А с УЗО разобрался. Там штукатуры работали и где то на срезе кабеля попала влажная штукатурка. Щас все просохло и работает отлично.
filvik написал :
При отсутствии фазы УЗО не сработает,
проверено. (к вопросу про однополюсник).
При отсутствии фазы тоже срабатывает и тоже проверено, но заострять этот вопрос нет смысла, поскольку создать абсолютно одинаковые условия для проведения экспериментов нет возможности и смысла в этом нет.
ВТБ! написал :
На четырёхпроводном стояке при полутораметровом вводе?
А тут пять проводников...
Причем здесь провода, померять напругу
наверно оч. сложно. Ток УЗО известен, считаем сопротивление (закон Ома).
Оно получается от 1 до 5 ом, напрягаем извилины вспоминая сопротивление воды,
делаем выводы.
filvik написал :
померять напругу
наверно оч. сложно
При пятипроводке напряжение между N и PE может "гулять" в диапазоне до нескольких вольт, не говоря уже о скачках при КЗ, которые вовсе не редкость в многоквартирном доме - даже если просто лампочка у кого-то перегорела.