#703410

ВТБ! написал :
При пятипроводке напряжение между N и PE может "гулять" в диапазоне до нескольких вольт

Уточните пжалуста.
Сразу и посчитаем.

filvik написал :
померять напругу
наверно оч. сложно

При пятипроводке напряжение между N и PE может "гулять" в диапазоне до нескольких вольт, не говоря уже о скачках при КЗ, которые вовсе не редкость в многоквартирном доме - даже если просто лампочка у кого-то перегорела.

ВТБ! написал :
На четырёхпроводном стояке при полутораметровом вводе?
А тут пять проводников...

Причем здесь провода, померять напругу
наверно оч. сложно. Ток УЗО известен, считаем сопротивление (закон Ома).
Оно получается от 1 до 5 ом, напрягаем извилины вспоминая сопротивление воды,
делаем выводы.

filvik написал :
проверено

На четырёхпроводном стояке при полутораметровом вводе?
А тут пять проводников...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
При отсутствии фазы УЗО не сработает,
проверено. (к вопросу про однополюсник).

При отсутствии фазы тоже срабатывает и тоже проверено, но заострять этот вопрос нет смысла, поскольку создать абсолютно одинаковые условия для проведения экспериментов нет возможности и смысла в этом нет.

avmal написал :
Бывает достаточно и сырую штукатурку на оголенный N положить. Это я к вопросу

При отсутствии фазы УЗО не сработает,
проверено. (к вопросу про однополюсник).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
УЗО сработает если N и PE в раствор электролита(аккум) окунуть

Бывает достаточно и сырую штукатурку на оголенный N положить. Это я к вопросу

filvik написал :
Чем автомат однополюсный не угодил

ВТБ! написал :
Не верится, что на просто обрезанный кабель 220 вольт подали.
Хотя встречаются отважные люди...

Обычно при затирке изоляцию
повреждают.

filvik

Не верится, что на просто обрезанный кабель 220 вольт подали.
Хотя встречаются отважные люди...

ВТБ! написал :
На кабель с неразделанным концом напряжение подали?
Или автомат был однополюсный (только на фазе)?

Чем автомат однополюсный не угодил, УЗО сработает если N и PE в
раствор электролита(аккум) окунуть, одна проблемма как как его на стенку
пролить.

smittt написал :
где то на срезе кабеля попала влажная штукатурка

На кабель с неразделанным концом напряжение подали?
Или автомат был однополюсный (только на фазе)?

smittt написал :
А с УЗО разобрался. Там штукатуры работали и где то на срезе кабеля попала влажная штукатурка. Щас все просохло и работает отлично.

Так и оставите?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Все, убедили, буду делать без извратов. А с УЗО разобрался. Там штукатуры работали и где то на срезе кабеля попала влажная штукатурка. Щас все просохло и работает отлично.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
А-а-а, вспомнил - это называется "риторический вопрос".

Ты на филологию не дави - не силен. Что-то типа можно было и не спрашивать?

avmal

А-а-а, вспомнил - это называется "риторический вопрос".

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
А это не PE, а FE.

avmal написал :
то, что на этой розетке написано "Технологическое заземление", потребителя не остановит для установки и на бытовое оборудование в своей квартире.

smittt написал :
Делаю уравнивание потенциалов. Какие ванна и раковина на кухне будут не знаю. И чтобы провод из стены не торчал, хочу такие клемники поставить.

Понял о чем я?

avmal написал :
А разрешены ли вообще такие розетки для РЕ, если отталкиваться от нормативных требований на РЕ?

А это не PE, а FE.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

smittt написал :
Какие ванна и раковина на кухне будут не знаю. И чтобы провод из стены не торчал, хочу такие клемники поставить. Позже сам клиент даже сможет зацепица.

Перестаньте придумывать - пусть концы торчат. Если клиент не так подключится или соединение не будет надежным, то в случае чего на вашей совести будет.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Делаю уравнивание потенциалов. Какие ванна и раковина на кухне будут не знаю. И чтобы провод из стены не торчал, хочу такие клемники поставить. Позже сам клиент даже сможет зацепица.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

smittt написал :
Я хочу места посоединения возле заземляемых объектов оформить.

Что-то вы не то придумали. У стационарного оборудования для РЕ предусмотрена клемма, а у приборов, подключаемых к сети при помощи штепсельного соединителя, защитный ноль подключается при помощи того же самого соединителя. Для каких целей вы задумали эти розетки у меня в уме не укладывается. Попробуйте объяснить на пальцах.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Да шина и будет в коробке. Я хочу места посоединения возле заземляемых объектов оформить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

smittt написал :
Просто хочу культурно оформить точки подсоединения, чтоб провод из стены не торчал вульгарно

А он и не должен торчать - шина РЕ со всеми подключениями должна быть в закрытой коробке.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Его и делаю. Просто хочу культурно оформить точки подсоединения, чтоб провод из стены не торчал вульгарно

smittt написал :
Собираюсь использовать для заземления ванны и раковины на кухне.

Поставьте КУП. И надёжно и разрешено.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

А зачем оключать? Если девайс ставица для удобства подключения и отключать никто ничего не собираеца.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

smittt написал :
А какие препядствия?

Возможность отключения без использования специнструумента.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

А какие препядствия? Фактически это выносная клемма на заземление, культурно оформлена. При этом контакт не касательный, как в розетке, а болтовой зажим. Весьма надежно я пологаю.
Собираюсь использовать для заземления ванны и раковины на кухне.

avmal написал :
потребителя не остановит для установки и на бытовое оборудование в своей квартире.

Если внимательно подойти к рассмотрению этого девайса, то можно обнаружить следующее
"Назначение/краткая информация:
Предназначена для подключения одиночного провода заземления электрооборудования и металлоконструкций к линии заземления («технологическое заземление 2 Ома») в медицинских помещениях."
А так же, полагаю, что данная розетка не валяется на прилавках хозмагов...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
То что "втычной" вариант противоречит нормативам - это 100%.

Вот и я о том же. А то, что на этой розетке написано "Технологическое заземление", потребителя не остановит для установки и на бытовое оборудование в своей квартире.

Соединение винтовое, вроде бы, не противоречит, если вместо ручки с насечкой использовать винт или болт. Ну и как организовать неразрывное подключение механизма к основному проводнику, тоже влияет.
То что "втычной" вариант противоречит нормативам - это 100%.
Если применять, как функциональное заземление, то тут не в курсе, не сталкивался...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
На всякий товар и на всякую цену всегда найдётся свой покупатель.

А разрешены ли вообще такие розетки для РЕ, если отталкиваться от нормативных требований на РЕ?

Ну что ж тут скажешь...
На всякий товар и на всякую цену всегда найдётся свой покупатель.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

И за такую "самоделку" 500 рубчиков просят

Nickel написал :
смахивает на самоделку

Кстати, а какого цвета принято делать розетки FE?

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

sergey_sav написал :
...подумал... самоделка.

действительно смахивает на самоделку на рисунке указан штекер "банан" , который уже давно "вне закона" у производителей HI-FI , недаром заглушки ставят в торцы винтовых зажимов

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Тестом не пробовал, просто ноль на землю сажаю. ХА! а про тест я и забыл тупею однако

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2smittt А на нажатие кнопки "Тест" какая реакция ?

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Именно УЗО. А оборудования еще нет. Только проложена проводка (NYM севкабеля ) и висят лампочки для света. Распайка в коробках выполнена вагами. Первый раз на такое попадаю и в полном ступоре.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2smittt УЗО или диф?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

smittt написал :
В щиток установлено 202е УЗО от АВВ. После срабатывания перестает реагировать на включение, флажок легко ходит. Примерно через минуту все возвращаеца в норму и включение проходит нормально. Это дефект или технологическая пауза?
И второй вопрос: кто нибудь видел живьем розетки заземления РЗ-01

У Вас где то утечка из контура УЗО. Смотрите ваше электрооборудование, в частности электропотребители.

А описанный Вами эффект от емкости всей проводки с электрооборудованием, в которой сосредотачивается потенциал, и пока он не сойдет УЗО не включится.

smittt написал :
И второй вопрос: кто нибудь видел живьем розетки заземления РЗ-01

Только на фото... с пол-года назад прислали на мыло, подумал... самоделка. Сейчас увидел второй раз.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

В щиток установлено 202е УЗО от АВВ. После срабатывания перестает реагировать на включение, флажок легко ходит. Примерно через минуту все возвращаеца в норму и включение проходит нормально. Это дефект или технологическая пауза?
И второй вопрос: кто нибудь видел живьем розетки заземления РЗ-01 и где в Москве можно их купить?