Уважаемые гуру! Подскажите, как лучше подготовить конец однопроволочной жилы (NYM конкретно) для заведения под зажим АВ или в клеммник:

  1. Облудить без наплывов и промыть спиртом
  2. Опрессовать наконечником (втулкой с юбочкой)
  3. Просто засунуть как есть

Речь идет именно про однопроволочную жилу! Для многопроволочных жил, конечно, только вариант 2.

Сам склоняюсь к первому варианту, но хотелось бы услышать авторитетное мнение.

cordel написал :
Уважаемые гуру! Подскажите, как лучше подготовить конец однопроволочной жилы (NYM конкретно) для заведения под зажим АВ или в клеммник:

Однопроволочные жилы категорически запрещается оконцовывать наконечниками. При таком способе заделки исключается возможность эксплуатационной подтяжки соединений. Облуживать - лишняя трата времени и средств (исключение - прямой контакт меди и алюминия). При необходимости контакта меди с алюминием (медный провод на алюминиевую шину) применяют промежуточные вставки ввиде оцинкованных стальных шайб или зажимов специальной конструкции...
Остается непосредственный зажим жилы в контакт. При этом следует учитывать возможность "выжима" провода из-под контакта при затяжке. Это значит: если контактная площадка имеет ограничительные буртики (НЕ КОРПУС!) или специальную шайбу с ограничительными "усами" то можно зажимать прямую жилу. Если таких приспособ не имеется, то необходимо на конце жилы выгибать "очко", причем направление гиба должно совпадать с направлением вращения винта(гайки) при затяжке соединения...
Пы.Сы. при выполнении соединений в АВ для надежности рекомендуется сгибать жилу пополам, иначе при зажиме тонкого 0,75-1мм одиночного провода на некоторых типах АВ (ДЭК, ИЭК) из-за перекоса зажимного хомута трудно обеспечить хорошее прожатие соединения без риска сорвать резьбу нажимного винта...

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

...

tower написал :
Однопроволочные жилы категорически запрещается оконцовывать наконечниками.

  • интересно, а 185мм2 алюминиевую "однопроволочную жилу" треугольного сечения как в автомат на 250 Ампер завести без наконечника?

tower написал :
при выполнении соединений в АВ для надежности рекомендуется сгибать жилу пополам, иначе при зажиме тонкого 0,75-1мм одиночного провода на некоторых типах АВ (ДЭК, ИЭК) из-за перекоса зажимного хомута трудно обеспечить хорошее прожатие соединения без риска сорвать резьбу нажимного винта...

  • что-то с таким ни разу не сталкивался у ИЭК, провода при монтаже даже в щитке 0,75 , правда, не применяли- только 1 мм2 и выше...
  • а вот провод пополам- да- применяли - и у АВВ тоже...

cordel написал :
хотелось бы услышать авторитетное мнение

-авторитетное не знаю, но вот практический опыт показывает, что лучше даже не сгибать- может понадобиться добавить еще провод, да еще срочно-аварийно...

  • ну а облуживание конечно уменьшит окисление меди , хотя на Ваш век хватит и без него

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2cordel Оконцовка однопроволочных жил не требуется - в этом их и прелесть. Максимум - терануть нулевочкой, если окисленная.
Гораздо больше пользы, чем от облуживания, будет, если через год после монтажа пройтись, проверить/поподтягивать клеммы, зажимы. После этого про медную проводку можно забыть, и жить в свое удовольствие.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

cordel написал :
...Сам склоняюсь к первому варианту (1. Облудить без наплывов и промыть спиртом) , но хотелось бы услышать авторитетное мнение.

если не стоит задача борьбы с окислением , то зачем увеличивать переходное сопротивление контакта , да и выполнять лишние операции при электромонтаже

Регистрация: 17.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 73

Исчерпывающе Спасибо всем ответившим!