cordel написал :
Уважаемые гуру! Подскажите, как лучше подготовить конец однопроволочной жилы (NYM конкретно) для заведения под зажим АВ или в клеммник:
Однопроволочные жилы категорически запрещается оконцовывать наконечниками. При таком способе заделки исключается возможность эксплуатационной подтяжки соединений. Облуживать - лишняя трата времени и средств (исключение - прямой контакт меди и алюминия). При необходимости контакта меди с алюминием (медный провод на алюминиевую шину) применяют промежуточные вставки ввиде оцинкованных стальных шайб или зажимов специальной конструкции...
Остается непосредственный зажим жилы в контакт. При этом следует учитывать возможность "выжима" провода из-под контакта при затяжке. Это значит: если контактная площадка имеет ограничительные буртики (НЕ КОРПУС!) или специальную шайбу с ограничительными "усами" то можно зажимать прямую жилу. Если таких приспособ не имеется, то необходимо на конце жилы выгибать "очко", причем направление гиба должно совпадать с направлением вращения винта(гайки) при затяжке соединения...
Пы.Сы. при выполнении соединений в АВ для надежности рекомендуется сгибать жилу пополам, иначе при зажиме тонкого 0,75-1мм одиночного провода на некоторых типах АВ (ДЭК, ИЭК) из-за перекоса зажимного хомута трудно обеспечить хорошее прожатие соединения без риска сорвать резьбу нажимного винта...
tower написал :
Однопроволочные жилы категорически запрещается оконцовывать наконечниками.
интересно, а 185мм2 алюминиевую "однопроволочную жилу" треугольного сечения как в автомат на 250 Ампер завести без наконечника?
tower написал :
при выполнении соединений в АВ для надежности рекомендуется сгибать жилу пополам, иначе при зажиме тонкого 0,75-1мм одиночного провода на некоторых типах АВ (ДЭК, ИЭК) из-за перекоса зажимного хомута трудно обеспечить хорошее прожатие соединения без риска сорвать резьбу нажимного винта...
что-то с таким ни разу не сталкивался у ИЭК, провода при монтаже даже в щитке 0,75 , правда, не применяли- только 1 мм2 и выше...
а вот провод пополам- да- применяли - и у АВВ тоже...
cordel написал :
хотелось бы услышать авторитетное мнение
-авторитетное не знаю, но вот практический опыт показывает, что лучше даже не сгибать- может понадобиться добавить еще провод, да еще срочно-аварийно...
ну а облуживание конечно уменьшит окисление меди , хотя на Ваш век хватит и без него
2cordel Оконцовка однопроволочных жил не требуется - в этом их и прелесть. Максимум - терануть нулевочкой, если окисленная.
Гораздо больше пользы, чем от облуживания, будет, если через год после монтажа пройтись, проверить/поподтягивать клеммы, зажимы. После этого про медную проводку можно забыть, и жить в свое удовольствие.