Приветствую.
Подскажите пожалуйста. Проблема в следующем. В доме несколько дней не работал котел, но система не разморозилась. Но после запуска котла странно повел себя манометр давления насоса качающего воду из скважины. Стрелка манометра в течение примерно 20 секунд падает с 3 бар до 1 бар, затем опять поднимается за 20 секунд до 3 бар и после щелчка останавливается и опять начинает падать, и такой цикл происходит постоянно. Дело в том что раньше я не замечал такого быстрого падения давления-летом стрелка манометра падала, но это происходило не за 20 секунд а значительно дольше. И в доме вроде никаких утечек из системы водоснабжения нет. Чем вызвано такое быстрое падение стрелки манометра? Что предпринять?

разгерметизация части напорной магистрали вследствии разрыва льдом или иной причины. Реле давления дает команду на включение насоса - он создает в магистрали давление и выключается. Через отверстие в напорной магистрали давление стравливается, и цикл повторяется. Возможно повреждена подземная часть магистрали и утечек Вы не увидите. Необходимо по частям перекрывать разводку встроенными промежуточными кранами, дабы ЛОКАЛИЗОВАТЬ место утечки точнее. Кстати если кран подпитки отопительной системы все время открыт, вода может утекать из магистрали отопления - подачи или обратки.

Спасибо за развернутый ответ. Еще один вопрос. Если оставить эту проблему до весны. выдержит ли насос и система водоснабжения такой режим работы с утечкой. Просто с трудом представляю как можно сейчас зимой добраться до трещины и заменить или отремонтировать трубу в подземной части магистрали.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 269

2kost74 Частота включения скважинного насоса д.б. 20 включений в час , не рискуйте отключите насос , нужна будет вода - включите , а для начала послушайте скважину