Делаю ремонт в трехкомнатной квартире. Вот наваял. Покритикуйте, пожалуйста.
Ввод двухпроводка. Плита газовая. Первый этаж трехэтажного дома, под одной комнатой подвал, в котором будет стоять подкачка.
2wb-frost 45А - такого номинала не существует.
Сложилось впечатление, что к высокорослым членам семьи у вас отношение много лучше, чем к детям - люстры везде поставили под 10мА, а розетки в детской под 30мА.
avmal написал :
Сложилось впечатление, что к высокорослым членам семьи у вас отношение много лучше, чем к детям - люстры везде поставили под 10мА, а розетки в детской под 30мА.
Так что, поменять их местами?
Розетки в детской под дифф. 16 А, 10мА, а бра - в группу розеток под УЗО 30мА?
Вы богатый человек. Зачем на освещение устанавливать автоматические дифференциальные выключатели. Не рекомендуется совмещать розеточную и осветительную сеть на одном автомате. Рем