#700592

Всем здрасте!В торговом центре необходимо подключить пять трехфазных швейных машин.До точки доступа (ЩР) 80 метров.Суммарная мощность машин-2,5 кВт.Предполагаю кинуть кабель ВВГнг 5*4 и запитаться от него.Как правильно (т.е.по правилам) организовать защитное заземление?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10719

Сколько проводов и какого сечения приходит в ЩР? Приварен ли ЩР к контуру заземления?

Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.

Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие

Подробнее

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10719

88 написал :
Суммарная мощность машин-2,5 кВт.

При такой мощности и кабеля 5х1,5 с большим запасом. Но по соображением мех. прочности и/или развития производства можно и 4 мм2.