Стояки были заменены на ППР трубу китайского производства. В ванной - два, диаметр 32, и на кухне - два, диаметр 25. Всё работает, все довольны. Компенсаторов никаких установлено не было. В квартирах, где не было полотенцесушителей, трубу ГВС сильно выгнуло, вырвало крепёж из стены. Возможно, при наличии оных на каждом этаже, надобность в штатных компенсаторах отпадает. Остаётся вопрос о необходимости компенсаторов на ХВС. Таковых не видел у нас пока нигде, на стояках холодной воды. Видимо, надо изучить документацию производителей.
Djey38 написал :
Подскажите пожалуйста, подойдут ли трубы ППР 25 мм для стояков: дом 10-этажный, полностью будут меняться металлические стояки ХВ и ГВС диаметр 25 мм, по две пары стояков в квартире, соответственно по 2-а водяных прибора на пару. Хоть в данной ППР-трубе внутренний диаметр меньше, но и сопротивление потоку, должно быть меньше. Расчёт диаметра по формуле сложноватым показался. Подозреваю, что для десятиэтажки и металлические стояки 25 мм,- как-то не серьёзно. Нашёл такую таблицу на форуме:, не знаю откуда она.
Чего Вы вообще лезете в зону необоснованной некомпетенции? Вы не понимаете, что наказывают за самоуправство достаточно строго?
Mazayac написал :
При использовании PN10 во-первых заплавят кучу стыков (она чересчур нежная, при малейшем же перегреве как цветок схлопывается, а русмастера любят греть "с запасом"), что сведёт на нет большее сечение, а во-вторых "гулять" стояк будет совершенно неприлично.
А в чем сейчас смысл споров? Существует некоторая проектная документация, по которой и надо решать.
Насчет "полупропилена", надеюсь, моё мнение уже все уяснили... Не надо его вообще...
При использовании PN10 во-первых заплавят кучу стыков (она чересчур нежная, при малейшем же перегреве как цветок схлопывается, а русмастера любят греть "с запасом"), что сведёт на нет большее сечение, а во-вторых "гулять" стояк будет совершенно неприлично.
Ну да.., только на холодной, вроде PN10, будет идентично дюймовой.
Там вообще, заужено всё - на техэтаже разводка идёт ППР 25 + труба оцинковка забитая, удивляются, что напора нет, и едва тёплые полотенцесушители.
Mazayac написал :
Этаж-то у Вас какой? И какой диаметр стояков на 1 этаже - известно?
Этаж не важен, менять планируем все стояки. Да над этим домом уже изрядно поработали разные мастера: лежак в подвале заменён на пластик 50 мм, а стояки от него начинаются вообще металлом 3/4...
касимов написал :
ПП 32 это по наружке.Не может быть у Вас по проекту 3/4".Маловато для дома.
Нет, стояк - металл дюймовая труба, а внутренний диаметр трубы ППР 32, если я не ошибаюсь, будет равен проходу этой металлической трубы.
Не вижу, а что там не так? Вроде как всё наукообразно. Но я не понял о чём там речь и к чему все эти цифры? Не понятно в чём там измеряются некие потери давления, в разах?
Поставите 25 - будете веселиться в душе в стиле "то ошпарит, то холодненькой окатит".
Без компенсаторов монтировать ППР категорически нельзя, что значит "их не будет"?!
Порвёт стояки температурными расширениями, ущерба на миллионы, переделка стояков по-правилам - вот и все перспективы.
Да,- будет замена всех стояков, потому что трубы сгнили. Вот так "на глаз" хочется поставить 32, но необходимо ли это? Не то что бы лень, но проще монтаж, меньше отверстия,- никаких техшкафов нет, всё замуровано под плиткой. По этой же причине и с компенсаторами "на каждый этаж" проблема. Скорее всего их не будет.
Этаж какой? На верхних сечение стояков бывает уменьшается.
Сталь зачем меняете? Замена будет целиком, с 1 по 10 этаж? Компенсаторы будут (и на ХВ тоже)?
Что мешает поставить 32 ППР? Лень исполнителей?
Подскажите пожалуйста, подойдут ли трубы ППР 25 мм для стояков: дом 10-этажный, полностью будут меняться металлические стояки ХВ и ГВС диаметр 25 мм, по две пары стояков в квартире, соответственно по 2-а водяных прибора на пару. Хоть в данной ППР-трубе внутренний диаметр меньше, но и сопротивление потоку, должно быть меньше. Расчёт диаметра по формуле сложноватым показался. Подозреваю, что для десятиэтажки и металлические стояки 25 мм,- как-то не серьёзно. Нашёл такую таблицу на форуме:, не знаю откуда она.
У меня поменяли стояки полгода назад, сделали из оцинковки, сварили криво, на фото это видно. Варили русские мужики, м...ки редкостные, даже за деньги не хотели делать нормально.
У нас вообще не пойми что творится. Ремонт так и не начинают. Оказалось что компания которая изначально должна была делать ремонт, отказалась его делать именно из-за труби их ПП. Кто теперь придет вообще не понятно, но придут точно. Стало еще страшнее чем было до этого(((((
Я полагал, что приблизительно так и должно быть - отвод похожего диаметра закреплен жестко (без веревочек). В моем случае отвод НЕ толще меди на фотке, ёпрст...
Компенсаторы просто висят на трубе? Что бы внести некую ясность - компенсатор должен крепится на 1 неподвижную опору, не очень понял. Ищу СНИП...
Sedoi66 написал :
на стояке какие потребители
да все,
на горячем - кухня, ванна, полотенцесушитель,
на холодном - кухня, ванна, унитаз, стиралка.
Похоже надо у героев очередной перестройки спрашивать проект.