#4314781

Увы.. суровая реальность наша.

Djey38 написал :
Стояки были заменены на ППР трубу китайского производства. ... Компенсаторов никаких установлено не было.

Спрашивается: нахрена на форум-то приходили?

Регистрация: 28.06.2012 Ставрополь Сообщений: 180

Стояки были заменены на ППР трубу китайского производства. В ванной - два, диаметр 32, и на кухне - два, диаметр 25. Всё работает, все довольны. Компенсаторов никаких установлено не было. В квартирах, где не было полотенцесушителей, трубу ГВС сильно выгнуло, вырвало крепёж из стены. Возможно, при наличии оных на каждом этаже, надобность в штатных компенсаторах отпадает. Остаётся вопрос о необходимости компенсаторов на ХВС. Таковых не видел у нас пока нигде, на стояках холодной воды. Видимо, надо изучить документацию производителей.

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

Djey38 написал :
Подскажите пожалуйста, подойдут ли трубы ППР 25 мм для стояков: дом 10-этажный, полностью будут меняться металлические стояки ХВ и ГВС диаметр 25 мм, по две пары стояков в квартире, соответственно по 2-а водяных прибора на пару. Хоть в данной ППР-трубе внутренний диаметр меньше, но и сопротивление потоку, должно быть меньше. Расчёт диаметра по формуле сложноватым показался. Подозреваю, что для десятиэтажки и металлические стояки 25 мм,- как-то не серьёзно. Нашёл такую таблицу на форуме:, не знаю откуда она.

Чего Вы вообще лезете в зону необоснованной некомпетенции? Вы не понимаете, что наказывают за самоуправство достаточно строго?

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

Mazayac написал :
При использовании PN10 во-первых заплавят кучу стыков (она чересчур нежная, при малейшем же перегреве как цветок схлопывается, а русмастера любят греть "с запасом"), что сведёт на нет большее сечение, а во-вторых "гулять" стояк будет совершенно неприлично.

А в чем сейчас смысл споров? Существует некоторая проектная документация, по которой и надо решать.

Насчет "полупропилена", надеюсь, моё мнение уже все уяснили... Не надо его вообще...

При использовании PN10 во-первых заплавят кучу стыков (она чересчур нежная, при малейшем же перегреве как цветок схлопывается, а русмастера любят греть "с запасом"), что сведёт на нет большее сечение, а во-вторых "гулять" стояк будет совершенно неприлично.

Регистрация: 28.06.2012 Ставрополь Сообщений: 180

касимов написал :
Будет меньше.

Ну да.., только на холодной, вроде PN10, будет идентично дюймовой.
Там вообще, заужено всё - на техэтаже разводка идёт ППР 25 + труба оцинковка забитая, удивляются, что напора нет, и едва тёплые полотенцесушители.

Djey38 написал :
диаметр трубы ППР 32,

Будет меньше.

Регистрация: 28.06.2012 Ставрополь Сообщений: 180

Mazayac написал :
Этаж-то у Вас какой? И какой диаметр стояков на 1 этаже - известно?

Этаж не важен, менять планируем все стояки. Да над этим домом уже изрядно поработали разные мастера: лежак в подвале заменён на пластик 50 мм, а стояки от него начинаются вообще металлом 3/4...

касимов написал :
ПП 32 это по наружке.Не может быть у Вас по проекту 3/4".Маловато для дома.

Нет, стояк - металл дюймовая труба, а внутренний диаметр трубы ППР 32, если я не ошибаюсь, будет равен проходу этой металлической трубы.

Djey38 написал :
Но при 32 получается проходной диаметр уже не меньше чем по проекту.

ПП 32 это по наружке.Не может быть у Вас по проекту 3/4".Маловато для дома.

Этаж-то у Вас какой? И какой диаметр стояков на 1 этаже - известно?

Регистрация: 28.06.2012 Ставрополь Сообщений: 180

касимов написал :
40 минимум.

Я Вас понимаю, чем больше - тем лучше.. Но при 32 получается проходной диаметр уже не меньше чем по проекту.

Djey38 написал :
хочется поставить 32,

40 минимум.

Регистрация: 28.06.2012 Ставрополь Сообщений: 180

Не вижу, а что там не так? Вроде как всё наукообразно. Но я не понял о чём там речь и к чему все эти цифры? Не понятно в чём там измеряются некие потери давления, в разах?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Djey38 написал :
Нашёл такую таблицу на форуме:

Серьёзно ошибок в сем бредовом рисунке не видите?

Mazayac написал :
Ну офигеть...

Согласен.

Ну офигеть...

  1. Поставите 25 - будете веселиться в душе в стиле "то ошпарит, то холодненькой окатит".
  2. Без компенсаторов монтировать ППР категорически нельзя, что значит "их не будет"?!
    Порвёт стояки температурными расширениями, ущерба на миллионы, переделка стояков по-правилам - вот и все перспективы.

Регистрация: 28.06.2012 Ставрополь Сообщений: 180

Да,- будет замена всех стояков, потому что трубы сгнили. Вот так "на глаз" хочется поставить 32, но необходимо ли это? Не то что бы лень, но проще монтаж, меньше отверстия,- никаких техшкафов нет, всё замуровано под плиткой. По этой же причине и с компенсаторами "на каждый этаж" проблема. Скорее всего их не будет.

Этаж какой? На верхних сечение стояков бывает уменьшается.
Сталь зачем меняете? Замена будет целиком, с 1 по 10 этаж? Компенсаторы будут (и на ХВ тоже)?
Что мешает поставить 32 ППР? Лень исполнителей?

Регистрация: 28.06.2012 Ставрополь Сообщений: 180

Подскажите пожалуйста, подойдут ли трубы ППР 25 мм для стояков: дом 10-этажный, полностью будут меняться металлические стояки ХВ и ГВС диаметр 25 мм, по две пары стояков в квартире, соответственно по 2-а водяных прибора на пару. Хоть в данной ППР-трубе внутренний диаметр меньше, но и сопротивление потоку, должно быть меньше. Расчёт диаметра по формуле сложноватым показался. Подозреваю, что для десятиэтажки и металлические стояки 25 мм,- как-то не серьёзно. Нашёл такую таблицу на форуме:, не знаю откуда она.

Kvost написал :
И мужики здесь явно не при чем...

А кто же, если не те кто делал?
В ближайшее время собираюсь все это поменять и поставить накопительный нагреватель.

Kvost написал :
Надо сказать, что на фото стояк это самое приличное место. И мужики здесь явно не при чем...

Согласен

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Monax написал :
У меня поменяли стояки полгода назад, сделали из оцинковки, сварили криво, на фото это видно.

Не течет и ладно.

Monax написал :
Варили русские мужики, м...ки редкостные, даже за деньги не хотели делать нормально.

Надо сказать, что на фото стояк это самое приличное место. И мужики здесь явно не при чем...

in my humble opinion

У меня поменяли стояки полгода назад, сделали из оцинковки, сварили криво, на фото это видно. Варили русские мужики, м...ки редкостные, даже за деньги не хотели делать нормально.

У нас вообще не пойми что творится. Ремонт так и не начинают. Оказалось что компания которая изначально должна была делать ремонт, отказалась его делать именно из-за труби их ПП. Кто теперь придет вообще не понятно, но придут точно. Стало еще страшнее чем было до этого(((((

Качаю.
Вот он бублик

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

BV написал :
У любой уважающей фирмы

Если в тексте "SANPOLIMER ALPP3 32*5.4 PN25DIN R52054" слово "SANPOLIMER" название фирмы то на нету ничего...

ЗЫ
видел бублики, читал про манжеты с резинкой внутри. У нас нету ни того ни другого.

Есть такое слово проект. Будем искать.

2Г.А. У любой уважающей фирмы есть материалы по монтажу их трубных систем: расчеты по толщине труб, креплению .... и тд и тп....

Найдите для труб выполненных по аналогичной вашим технологии...
Прочитайте ... будет много полезнее форума....

Уважаемый Спирт, спасибо.

  1. Я полагал, что приблизительно так и должно быть - отвод похожего диаметра закреплен жестко (без веревочек). В моем случае отвод НЕ толще меди на фотке, ёпрст...
  2. Компенсаторы просто висят на трубе? Что бы внести некую ясность - компенсатор должен крепится на 1 неподвижную опору, не очень понял. Ищу СНИП...

Sedoi66 написал :
на стояке какие потребители

  • да все,
    на горячем - кухня, ванна, полотенцесушитель,
    на холодном - кухня, ванна, унитаз, стиралка.

Похоже надо у героев очередной перестройки спрашивать проект.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

компенсаторы стоят в доме через этаж. на нечетных. но закреплены неправильно- стоят просто "бублики". а нужно иметь 1 неподвижную опору и 2 подвижных.