Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336
#701595

Не только протяжку соединений, а лучше вообще перезарядить люстру проводом 1,5 мм -медным . Патроны поставить керамические (10 ампер) .

Тогда,если плафоны стеклянные, можно повысить ммощность ЛН до 100 ватт

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

matagros написал :
сняли люстру и увидели, где провода подходят к патронам, там все перегарело..

Достаточно было сделать протяжку винтов на патронах перед установкой люстры и работала бы она у вас до сих пор. А сейчас можно заменить проводку и патроны, если есть возможность. А разрыв нуля выключателем может отразиться только на вашей безопасности, но никак не на работоспособности люстры.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

И еще,мой совет про лампочки.
\
Современные дешовые люстры (Китай) как правило расчитаны изготовителем на энергосберегайки.
Т.к ни по сечению проводов, ни по нагреву, даже 75 ваттную ЛН не потянут

Еще вопрос---как расположены патроны
Если патроны направлены вниз--то горячий воздух от ЛН поступает в патрон--перегрев неизбежен
Тут выход только один---энергосберегайки

Если патроны вверх,то тут уже лучше.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Цитата
там идет 3 провода , ну т.е. 2 фазы и 1 ноль

А вот это уже совершенно необязательно. Может быть и 2 ноля и 1 фаза.
В любом случае,разрешит ситуацию ТОЛЬКО индикаторная отвертка.

Отключите выключатель в комнате. (освещение квартиры оставьте ВКЛЮЧЕННЫМ---автомат не отключайте)

Из потолка у вас торчат 3 провода. Их концы должны быть зачищены. и разведены в сторону.

Если при ОТКЛЮЧЕННОМ выключателе на 1 проводе отвертка светится,а на 2 других-нет, то дело обстоит очень серьезно.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

2 выключателя--такое бывает в старых квартирах (у родителей так было)
Кстати,если в доме раньше была система 127\220, то выключатель,который рвет ноль----там обычное дело.

azus6 написал :
Над выключателем находиться распредкоробка---там необходимо поменять.

ха.. прочитал еще и еще.. однако ключевая фраза )))
НО:
там идет 3 провода , ну т.е. 2 фазы и 1 ноль. т.е. 1 клавиша на 3 плафона + 2-я клавиша на 3 плафона, получается что или в выключателе кроется траблы или что то еще.. но распредкоробка никак не может изменить ситуацию

Alex___dr написал :
Не вворачивать лампочки свыше указанной в инструкции мощности...
И не допускать ослабления крепления проводов в патронах...

я чес.говоря не видел там инструкцию, но номинал ставил или 40 или 60..но не больше.. неужели этого много для люстры???

azus6 написал :
Такое вообще не встречается, если разрывается фаза и если люстра нормальная.
У меня например
люстра 5 рожковая,производство ЧССР.

я покупал 2 года назад новую в магазине, думаете она производства ЧССР?? я склоняюсь, что Китай.

патроны пластик и проводки тонкие

azus6 написал :

такс.. думаете именно в этом?? дело в том, что там на люстру 2 выключателя.
значит перебрать выключатель

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Цитата
у всех есть люстры, и к сожалению такое встречается часто..

Такое вообще не встречается, если разрывается фаза и если люстра нормальная.
У меня например
люстра 5 рожковая,производство ЧССР.

Пластмассы там вообще нет. Патроны---керамические на 10 А.
Корпус---из мельхиора.
Плавоны--разборные из 2х частей---верхняя--хрусталь, нижняя----рифленое матовое стекло
В каждом лампочка по 200 ватт.
Лампочки меняю примерно 1-2 за полгода

Вот какие люстры должны быть. А ведь это целый киловатт мощности.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226

matagros написал :
сняли люстру и увидели, где провода подходят к патронам, там все перегарело..

matagros написал :
и как предотвратить такое ...

Не вворачивать лампочки свыше указанной в инструкции мощности...
И не допускать ослабления крепления проводов в патронах...

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Опять выключатель рвет ноль!!!

Фаза у вас на светильник идет непрерывно,произошла утечка на крюк люстры ---отсюда и проблемы.

Над выключателем находиться распредкоробка---там необходимо поменять.

2 года назад (может меньше, но не суть) купил 6-ти рожковую люстру и повесил,
После полного ремонта и переборки электрики "боила" только она, очень часто перегарали лампочки, (раз в месяц) к слову сказать больше вообще нигде не меняли лампочки ...
итак перегорала, а потом лампочки попадали и завоняло эбонитом.
сняли люстру и увидели, где провода подходят к патронам, там все перегарело..

Вопрос, как востановить и как предотвратить такое ... металический корпус и стеклянные плафоны все в порядке..

думаю поменять патроны и провода в люстре..

у всех есть люстры, и к сожалению такое встречается часто..