Нет повести печальнее на свете, чем повесть о ремонте в туалете
Сделал ремонт, проложили метапол, все вроде отлично. Перед началом эксплуатации внимательно все осмотрел, проверил на предмет течи, все отлично, сухо, ну думаю отлично все.
Сегодня ночью просыпаюсь - в ванной шум, захожу и вижу на 2 см воды от пола. Быстро перекрыл вентиль, воду убрал.
Место течи - бьет струей из-под гайки фиттнига, на ощупь трещины в метаполе нет.
Собственно проблема в том, что сперва метапол проложил нормальный мастер, а при укладке кафеля его сняли дебилы безрукие и обратно они же поставили.
В ближайшее время буду полностью все перебирать, благо короб разъемный был, пока с холодной водой поживем.
Что я думаю:
Однозначно сказать что было причиной сложно, но думаю банальный перетяг гайки, как следствие метапол лопнул но могут быть и варианты, буду разбирать и смотерть.
Вопросы:
Можно ли повторно использовать фиттинги? Я думаю ничего страшного с ними не случилось, лишь визуально проверить, а вот метапол менять нужно.
Хотел бы услышать Ваше мнение:
Про фитинги и возможные причины
Вот в том-то и дело, непонятно к сожалению. Бьет ключем прямо из-под гайки, трещины на ощупь не видно. Возмоно, дело именно в резинке, буду смотреть.
А вот скажите, если сделать перетяг метапола, он может лопнуть в месте соединения? Ну конечно не со всей силы, но больше разумного, например газовым ключем
И еще вопрос:
Похоже делать буду сам, как помню затягивать гайку фиттинга нужно так: сперва до упора рукой и далее не больше 2-3 оборотов ключем. (труба метапол Henco)
rage написал :
Собственно проблема в том, что сперва метапол проложил нормальный мастер, а при укладке кафеля его сняли дебилы безрукие и обратно они же поставили.
Если фиттинг используется второй раз, то:
труба отрезается
резинка меняется
про разрезное кольцо - не помню....
Вопрос - как его разобрали - если не отрезали трубу, то как удалось стянуть трубу с фиттинга....
BV написал :
Вопрос - как его разобрали - если не отрезали трубу, то как удалось стянуть трубу с фиттинга....
Труба с фитинга слазит очень легко если ее "развальцевать" этим же фитингом. После резинки меняются, труба тоже меняется (ну или отрезается, только она короткая будет после отрезания), цангу (разрезанное кольцо) менять не обязательно. Есче стоит проверить прокладочку беленькую такую...
Спасибо за совет, видимо так и было, буду менять. У продавцов справился, резинок нет видимо не хотят себе в убыток работать, придумаем чтонибудь .
А трубу всеравно менять
Еще хотел спросить, как можно защитить от "гидроудара" когда наши доблестные сантехники что-то включают/выключают, может, есть некий клапан/демпфре/буффер устанавливаемый на вход?