Прочитал тут старую ветку где этот вопрос вскользь затрагивается...И решил вынести в отдельную ветку. Вот некоторые мнения на этот счет:

Paladain написал :
Я бы не советовал ставить "ДифАвтомат" на группу потребителей.

Developer написал :
А почему если не секрет?? Просто не первый раз уже слышу негативные отзывы об АВДТ, но ничего конкретного кроме того, что "в случае чего можно щёлкнуть АВ, чтобы обесточить группу, не трогая УЗО" (не так часто это приходится делать) и "если сломается отдельное АВ или УЗО группы, то менять только его, а не весь АВДТ" (хотя у качественного АВДТ возможность поломки довольно низка)

BV написал :
2Developer,
УЗО+АЗ или АВДТ? - при КЗ фаза ноль автомат разрывает большой ток, и реально его может хватить не на много таких ситуаций - контакты не вечные.

В первом случае меняем только дешевый автомат, во втором - всё вместе.

vitaly.M написал :
2TriX, All

Сколько раз нормируется срабатывание автомата при максимальном токе КЗ? (стойкость контактов)

см :

BV написал :
Сам себе отвечу (спасибо Виталию) - 9 раз по ГОСТ.

Paladain написал :
Интересная дискуссия на форуме АСТРО-УЗО

Developer написал :
Спасибо, но я читал этот форум. Конечно, надо бы вынести эту тему в отдельную ветку, чтобы больше не было дискуссий на эту тему и здесь это оффтопик

Краткая аргументация человека под ником Вася из "дискуссии" на форуме АСТРО-УЗО(если голословное мнение одного человека, вообще можно дискуссией назвать... ):


Комбинированные УЗО применяют, так сказать, по бедности, иногда по глупости или по незнанию.
Если Вы монтируете классную электроустановку, то следует применять для определенной цели соответствующий защитный аппарат – для защиты от перегрузки и КЗ – автоматический выключатель с соответствующей характеристикой – В или С, для защиты от токов утечки на землю УЗО с правильно выбранной уставкой – тогда Вы точно будете знать – что явилось причиной срабатывания защиты – сверхток или ток утечки на землю. "Комби" не позволяют установить причину.
Комбинированные УЗО хороши для маленькой фиксированной нагрузки – рекламный щит в стенке автобусной остановки, будка сапожника и т.п.
Еще один аспект этого дела. Известно, что чем выше универсальность устройства, тем ниже его надежность. Это в полной мере относится к комбинированным УЗО – они очень сложны в сборке, имеют довольно сложный спусковой механизм и упрощенную систему гашения дуги (из-за недостатка пространства в корпусе устройства).


Читаю каталог АВВ(просто попался именно он на русском языке ):

  1. Все АВДТ отличаются инновационной конструкцией с одним двухцветным красно-зеленым рычагом управления и индикатором срабатывания по дифференциальному току на лицевой панели.
    2.АВДТ сконструированы на основе соответствующих модулей автоматических выключателей, поэтому они унаследовали все их характеристики, касающиеся термомагнитного расцепителя.
    И т.д. , подробности во вложенной выжимке из каталога.

По поводу надежности и КЗ. Если АВДТ стоит на группу и после него на каждого потребителя есть свои(правильно подобранные) автоматы, то КЗ должны отрабатывать они, а АВДТ лишь ограничивает ток на группу, т.е. будет срабатывать только от перегрузки, что не так болезнено...
Такие вот мысли...Так в чем же, все-таки ж... от применения АВДТ в данном случае, в сравнении со связкой автомат+УЗО(не считая экономии места)?
И еще вопросик...(по видимому к Юрка...) :
В чем разница АВДТ от АВВ серии DS950 и Varistop DS750? Вроде как у первого есть индикатор утечки, а у второго - нет? И еще DS950 основаны на автоматах S9.., а DS750 - на S250. Не смог найти в каталоге ни того ни другого типа автоматов(может каталог старый или не полный). В общем, что лучше если нужен АВДТ 16А 300мА тип А характеристика В и С?(и, кстати, я отправлял Вам email, что-то тишина... )

Victor_S написал :
Если АВДТ стоит на группу и после него на каждого потребителя есть свои(правильно подобранные) автоматы, то КЗ должны отрабатывать они,

Они должны быть правильно подобранные по селективности по току КЗ, а это далеко не всегда так просто.
То есть могут два сразу срабатывать....

Victor_S написал :
я отправлял Вам email, что-то тишина...

Виктор, 31.01.06 я ответил коммерческим предложением. Сейчас повторю. А про АББ постараюсь ответить, но чуть позже.

BV написал :
Они должны быть правильно подобранные по селективности по току КЗ, а это далеко не всегда так просто.
То есть могут два сразу срабатывать....

С селективностью все понятно... А параметры, что АВДТ, что связка УЗО+автомат - один подход...

Victor_S

Номенклатура диф.автоматов - счёт позиций на сотни, УЗО - пара десятков (речь о "бытовых" номиналах). Что доступнее?
Дифавтомат типа А B16 10мА, к примеру, или автомат B16 и УЗО типа А на 25-40А 10мА.

ВТБ! написал :
Victor_S

Номенклатура диф.автоматов - счёт позиций на сотни, УЗО - пара десятков (речь о "бытовых" номиналах). Что доступнее?
Дифавтомат типа А B16 10мА, к примеру, или автомат B16 и УЗО типа А на 25-40А 10мА.

УЗО тип А не такие уж доступные. Да и вообще речь не о доступности а о проблемах эксплуатационно-технических, если таковые имеются...

ВТБ! написал :
Номенклатура диф.автоматов - счёт позиций на сотни, УЗО - пара десятков

Может наоборот?

Victor_S написал :
С селективностью все понятно...

Именно с селективностью по сверхтокам?

BV написал :
Может наоборот?

Я - о номенклатуре в рамках одной линейки одного производителя в каталоге.
Вы - о всей номенклатуре на рынке?

На самом деле, на вопрос дифавтомат или УЗО, ответ очень прост − УЗО.
Дифавтомат –электронный, УЗО –электромеханический. При сложной электропроводке после монтажа мы проверяем ее работоспособность до покраски стен и потолков, поэтому подключаем на ввод для проверки 12В. УЗО срабатывает при замыкании L или N c «землей», а дифавтомат нет. ВЫВОД при проседании напряжения дифавтомат может не защитить. Кстати в некоторых странах дифавтоматы запрещены. В моей практике мастера на освещение ставят дифавтомат 100мА, а на розетки всегда только УЗО 30мА. ВОТ ТАК!

Spec написал :
Дифавтомат –электронный

У-у-у, как всё запущено! (С)
Обсуждались неэлектронные УЗО со встроенной защитой от сверхтока в сравнении со связкой из защитного автомата и неэлектронного УЗО.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Spec написал :
Дифавтомат –электронный,

ИМХО совершенно не обязательно.

Victor_S написал :
В чем разница АВДТ от АВВ серии DS950 и Varistop DS750?

Не смогу ответить - не нашёл информации.

Victor_S написал :
нужен АВДТ 16А 300мА тип А характеристика В и С

На эту тему нашёл дифф автомат только у АББ: 1p+N, 16 А, 300 мА, "А", C: тип FS201-C 16/0.3, № 2CSR255101R3164
По УЗО с такими характеристиками выбор больше.