Если счетчик прямого включения 10-100А , например ЦЭ-6803, какой макимальный кратковременный ток он выдерживает? В технических характеристиках написано, что 10 -это номинальный, а 100 - максимальный ток для этой модели. Как долго через счетчик может идти 100А? Объясните, пожалуйста.
Технические характеристики смотрел здесь

AndB

3кА один полупериод.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AndB написал :
Как долго через счетчик может идти 100А?

Хоть всю жизнь. Если будет ток больше, то уже не будет гарантированной погрешности измерения.

avmal написал :
Хоть всю жизнь

Счетчик обязан работать на номинальном токе весь срок службы.
Но на предельном токе 100А он может работать не более 2 часов с периодом отдыха 40 минут.
Про 40 минут надо уточнить, а то может уже и меньше. У старых режим "охлаждения" был 1 час.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Андрёй написал :
Но на предельном токе 100А он может работать не более 2 часов с периодом отдыха 40 минут.

!00А у данного счетчика не предельный ток а максимальный рабочий, при котором погрешность измерения не выходит за пределы заявленной производителем.

Тогда извиняюсь, я прочитал вот это

AndB написал :
написано, что 10 -это номинальный, а 100 - максимальный ток для этой модели.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Полистал ГОСТ Р 52320-2005
Аппаратура для измерения электрической энергии
переменного тока
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ИСПЫТАНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
Ч а с т ь 1 1
Счетчики электрической энергии

и действительно - про перегрузочную способность по току ничего нет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

iale написал :
про перегрузочную способность по току ничего нет.

А чего так уныло - радоваться надо.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

avmal написал :
А чего так уныло - радоваться надо.

Чему радоваться ? Если , скажем, через 5 к.з. счетчик нае...ся, то менять за свой счет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

iale написал :
Если , скажем, через 5 к.з. счетчик нае...ся, то менять за свой счет.

Ага.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Нашел, в ГОСТ Р 52322-2005
Аппаратура для измерения
электрической энергии переменного тока
Частные требования
Ч а с т ь 21
СТАТИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ 1 и 2

7.2 Влияние кратковременных перегрузок током
Кратковременные перегрузки током не должны вызывать повреждения счетчика. Счетчик должен
нормально функционировать при возвращении к своим начальным рабочим условиям, а изменение
погрешности не должно превышать значений, приведенных в таблице 3.
Испытательная цепь должна быть практически безындуктивной. Испытание для многофазных
счетчиков должно быть проведено поочередно для каждой фазы.
После воздействия кратковременных перегрузок током с подключенным напряжением на зажимах
счетчик, находящийся только под напряжением, должен быть выдержан до достижения первоначальной
температуры (около 1 ч).
а) Счетчик непосредственно включения
Счетчик должен выдерживать кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз максимальный
ток с допустимым отклонением от 0 % до минус 10 % в течение одного полупериода при
номинальной частоте
.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

iale написал :
Нашел, в ГОСТ Р 52322-2005

Уже выдавали эту информацию.

ВТБ! написал :
3кА один полупериод.

А мне так думается, исходя из практики, что шансы спалить счетчик практически равны нулю, если он не имеет "врожденного" дефекта. Там и гореть-то в токовой цепи нЕчему.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

avmal написал :
Там и гореть-то в токовой цепи нЕчему.

Да как сказать. В совр. счетчиках, особенно на рейку, токовый шунт малогабаритный, да и ГОСТ ограничивает перегр. способность всего одним полупериодом с часовым последующим отдыхом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

iale написал :
В совр. счетчиках, особенно на рейку, токовый шунт малогабаритный, да и ГОСТ ограничивает перегр. способность всего одним полупериодом с часовым последующим отдыхом.

Это понятно, но на моей памяти еще ни одного счетчика не сгорело. Сейчас столько защиты после счетчика пичкают, что при всем желании его не спалишь, если, конечно, не сделаешь это смыслом всей своей жизни.

avmal написал :
А мне так думается, исходя из практики, что шансы спалить счетчик практически равны нулю

Ха, у нас студенты на лабораторной работе килоамперметр спалили, весь преподавательский состав потом пытался повторить - не смогли, наверное квалификации не хватило

iale написал :
ГОСТ ограничивает перегр. способность всего одним полупериодом с часовым последующим отдыхом

Мне кажется, что подразумевается часовое охлаждение до восстановления точности (до значений из таблицы 3).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Викторыч написал :
Ха, у нас студенты на лабораторной работе килоамперметр спалили

Я этот вариант тоже предусмотрел.

avmal написал :
при всем желании его не спалишь, если, конечно, не сделаешь это смыслом всей своей жизни.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

ВТБ! написал :
Мне кажется, что подразумевается часовое охлаждение до восстановления точности (до значений из таблицы 3).

Так то ж связанные вещи, если 3 кА не полупериод, а 2-3-4 продлятся, то часовое ожидание уже м.б. и не потребуется

iale написал :
если 3 кА не полупериод, а 2-3-4 продлятся

А автомат на что?

2 Андрёй Написал так , что 10 -это номинальный, а 100 - максимальный ток для этой модели.
В ссылке, что привел вначале написана такая характеристика
Максимальная сила тока Iном*, (А): 100 ,
извините за неточность. Значит должен работать при 100 А длительно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

ВТБ! написал :
А автомат на что?

автоматы разные бывают, поддельные к примеру, и "жучки-паучки" тоже не редкость

iale

Тогда счётчик выполнит функцию плавкой вставки - если что другое раньше не отгорит.

AndB написал :
Максимальная сила тока Iном*, (А): 100

Это номинальный ток.