Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#702854

За балластом такого не замечено,как при использовании в светильниках дросселей,при включении светильника в подвесном потолке слышны удары.Цена балласта приближается к цене дросселя и стартера,в чем плюсы и минусы данных устройств?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Отвечаю подробно.

ЭПРА
Плюсы
1.Лампа работает на повышенной частоте (25 Кгц) ---отсутствует стробоскопический эффект, выше КПД.,меньше потери в балласте

  1. Малые габариты и масса устройства.
  2. Большой срок службы лампы (до 10000 часов)
    Минусы
  3. Цена. Хороший ЭПРА стоит достаточно дорого.
  4. Относительно низкая надежность. Пробой транзистора---и ЭПРА выходит из строя

Обычные индуктивные ПРА (дроссели)
Плюсы

  1. Очень высокая надежность. Срок службы дросселей превышает 50 лет (это факт)
  2. Простота подключения и схемы----обслуживание под силу и обычному слесарю.

Минусы.

1 Стробоскопический эффект
2 Снижение косинуса "фи" электроустановки

  1. Потери мощности в балласте---условно 20%
  2. Наличие зажигателя--стартера---снижает надежность схемы.

Бесстартерные схемы (с накальными трансформаторами) имеют существенные недостатки, и применяются только в особых случаях (когда надо часто вкл-выкл)

Следует учесть, что недостатки 1 и 2 исправляются за счет введения в светильник фазосдвигающих и компенсирующих конденсаторов , а также применения компенсированных (трехфазных) ПРА

Однако это увеличивает недостаток 5----большие габариты и массу.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

А вообще, каждому типу ПРА ---свое место.

Итак
ЭПРА
1.----лампы мощностью не более 40 вт, применительно для ДОМАШНЕГО использования.
А также настольные лампы .
2.Все ОДНОЛАМПОВЫЕ светильники (против мерцания) в помещениях для постоянного пребывания людей.
3.Светильники аварийного освещения и световые указатели "Выход"---со встроенными аккумуляторами

Обычные дроссели

  1. Все двухламповые светильники на 65 и 80 ваттные лампы.В антистробоскопическом исполнении
  2. В промышленных помещениях с нормальной высотой потолка ----трехфазные компенсированные ПРА --трехламповые светильники

  3. Одноламповые некомпенсированные светильники 40, 65 и 80 ватт в помещених без постоянного пребывания людей.

Коридоры, вестибюли метро, подземные переходы, станции метро мелкого заложения ("ВойковскаЯ") . В жилых домах----подъезды и лестничные клетки.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Также бывают еще специальные осветительные схемы

1Групповое или централизованное питание ЛЛ током повышенной частоты (400, 600, 1500 и 3000 Гц ) от мощного статического или электромашинного преобразователя

  1. Питание ЛЛ на постоянном токе с холодным зажиганием (исп-ся спец.лампы)
    3.Бесстартерные схемы включения .
  2. Схемы с фазовым регулированием яркости
    Все данные схемы отличаются большой сложностью и в жилых, административных и общепромышленных зданиях---не применяются.

А используются на железнодорожном транспорте, в метро, а также в производственных помещениях не имеющих естественного освещения, но предназначенных для постоянного пребывания людей.

azus6 написал :

Спасибо за доскональное исследование данной темы.Просто хозяину не нравится пуск дросселей (удар) и от этого никуда не денешься.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Скажите спасибо, что поросто удар, а не гудение.
Причина удара объяснима--пластины сердечника притягиваются друг к другу, а т.к дроссель ваш хорошо сбалансирован ,то гудения не.

А вот у нас в проектном управлении (давно) в коридоре (потолок высокий---5 метров) был установлен светильник с 2 мя ЛБ 80. Ну так вот, он не просто гудел, а ревел---100 децибел !!
Когда его первый раз запустили для проверки--все подумали что настал конец света. Стекла в соседних комнатах дребезжали.

И так как все в том учреждении были инженеры, с высшим образованием---то предположили следующее разумное объяснение---резонанс (механический)

Дроссель попался гудящий ,к тому же еще и плохо закрепленый в самом светильнике--отсюда и раскачивания и увеличенная амплитуда колебаний.
Объяснение правильное, но светильник надо было чинить.

Только вот как добраться на такой высоте? .
Пришлось с ревом смириться.

azus6 написал :
Только вот как добраться на такой высоте? .
Пришлось с ревом смириться.

У нас на работе одно время за неимением стартеров,каждое утро бегал электрик с перемычкой и зажигал так каждую лампу,причем на любой высоте.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Я бы на его месте приспособил длинную диэлектрическую штангу (дерево) а на конце --перемычка (замкнутый накоротко цоколь от сгоревшего стартера)

Есть светильники, у которых стартерное гнездо направлено вниз---тут сойдет и прямая палка
А есть,у которых гнездо на боковой стороне---тут понадобиться гнутый мет. наконечник.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Более "продвинутый" вариант---вместо гнезда поставит в цепь звонковую кнопку или вообще микропереключатель МП-1 (так часто делают в сельской местности)

Тогда не нужно точно попадать палко в гнездо. Ткнул---включилось.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Да, и тогда вопрос---как вообще обслуживают светильники на большой высоте В ПОМЕЩЕНИЯХ ( с уличными все ясно) .

Просто,когда был начальником клуба----ох и намучался с этой проблемой---не подобраться под потолок.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

azus6 написал :
Да, и тогда вопрос---как вообще обслуживают светильники на большой высоте В ПОМЕЩЕНИЯХ ( с уличными все ясно)

На заводе - с (электро)погрузчика.

azus6 написал :

  1. Очень высокая надежность. Срок службы дросселей превышает 50 лет (это факт)

В моей епархии на заводе трудятся 40-летние дроссели.

azus6 написал :
2 Снижение косинуса "фи" электроустановки

  • при применении одноламповых (или двухламповых неантистробоскопических) некомпенсированных светильников. Двухламповые антистробоскопические - автоматически компенсированные.

azus6 написал :

  1. Наличие зажигателя--стартера---снижает надежность схемы.

При применении отечественных (увы , хотя и гораздо лучше китайских) или китайских стартеров. В подшефной школе меняли польские светильники - польские же 20-летние стартеры (Polamp) зажигают лампу с пол-тычка.

Screen написал :
при использовании в светильниках дросселей,при включении светильника в подвесном потолке слышны удары

В момент поджига ламп? Это обычное дело для современных предельно облегченных-объэкономленных дросселей и светильников из чего-то среднего между жестью и фольгой .

azus6 написал :
Ну так вот, он не просто гудел, а ревел---100 децибел !!
Когда его первый раз запустили для проверки--все подумали что настал конец света. Стекла в соседних комнатах дребезжали.

Такое может вызывать старая лампа в неблагоприятном сочетании с конкретным дросселем в конкретном светильнике.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

azus6 написал :
Да, и тогда вопрос---как вообще обслуживают светильники на большой высоте В ПОМЕЩЕНИЯХ

С технологических мостков... По бокам которых и подвешены лампы...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

azus6 написал :
Ну так вот, он не просто гудел, а ревел---100 децибел !!

Как "болгарка"??

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Вот нашел

"Если доступ к светильникам с кранов и стремянок при высоте подвески более 4,5 м от пола затруднен, устраивают спускной подвес".

Интересно, как это?