Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#60371

Хотелось-бы получить совет специалиста.
Ситуация следующая:

  1. Ремонт в приюте для несовершеннолетних.
  2. Предусматривается замена всех розеток и выключателей, установка нового бойлера (один уже имеется)
  3. Проводка двухпроводная, при демонтаже розеток к которым был подключен бойлер и моечная машина обнаружил что земляной контакт в розетке подсоединялся к нулевому перемычкой. В щитке фаза через свой автомат , а нули на шину щитка.
    Вопрос: можно ли оставить как есть, или нужно что-то менять?

himik

Отдельностоящее здание? Щиток далеко от ВУ?

Ремонт наверное = реконструкция проводки
Тогда делать три провода и УЗО 10ма (дети) на розетки - по российским ПУЭ

BV
10ма на бойлер (два!)? Автор вопроса явно не электрик. Так Вы уж уточняйте, что это только на отдельную группу розеток в комнатах. В зависимости от бойлера еще надо смотреть, как там 30мА - сойдет ли?
А бойлер и дети и так не должны пересекаться...

2Антон
Я по-моему ясно написал: " УЗО 10ма (дети) на розетки "
Про бойлер я не говорил...

По хорошему надо проект с приёмкой - иначе случись что - по судам затаскают...

BV
Попрошу не обижаться, еще раз повторюсь: неспециалист читает...
"...при демонтаже розеток к которым был подключен бойлер и моечная машина..."
" УЗО 10ма (дети) на розетки "
Действительно, Вы про бойлер не говорили...
Полностью согласен, что проект необходим!