Под автомат 10А - не стоит.
А "сюрпризы" - это уже и не сюрпризы, но "норма жизни"...

А стоит ли проверять фактическое сечение провода? Бывают "сюрпризы" в меньшую сторону?

Threepwood

На заказ - не любят суеверные продавцы и покупатели этот номинал.

Kamikaze написал :
Если хотите обеспечить долгую и счастливую работу Вашей проводки - ставьте провода под защиту автоматов следующих номиналов:

(...)

Kamikaze написал :

  1. NYM 3x1.5 - 13А

А где можно приобрести автоматы на 13А? -)

lev125

Ну, да, по таблице можно и 16А.
Но лучше на кабель 3*2.5 потратиться...

Kamikaze написал :
ставьте провода под защиту автоматов следующих номиналов:
NYM 3x1.5 - 13А

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Если хотите обеспечить долгую и счастливую работу Вашей проводки - ставьте провода под защиту автоматов следующих номиналов:

  1. NYM 3x1.5 - 10А
  2. NYM 3x2.5 - 16А
  3. NYM 3x4.0 - 25А

Если "сильно надо", приемлемо

  1. NYM 3x1.5 - 13А
  2. NYM 3x2.5 - 20А
  3. NYM 3x4.0 - 32А

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

alexey1979 написал :
220В, 1фаза, провод лежит в стяжке/под штукатуркой, без гофры, без трубы

Какой ток при длительной нагрузке выдержат:

  1. NYM 3x1.5
  2. NYM 3x2.5
  3. NYM 3x4.0

Ток выдержут очень значительный, в десятикратном значении от номинала. Дело в другом, в падении напряжения на клемах потребителя который "развил" такую силу тока.

220В, 1фаза, провод лежит в стяжке/под штукатуркой, без гофры, без трубы

Какой ток при длительной нагрузке выдержат:

  1. NYM 3x1.5
  2. NYM 3x2.5
  3. NYM 3x4.0