Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#704980

как вычислить мощность электродвигателя

2sergeysss

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

sergeysss написал :
как вычислить мощность электродвигателя

Посмотреть на шильдике...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

sergeysss написал :
а если нету. (есть амперметр)

А три фазы у Вас есть?

Alex___dr написал :

да есть,он уже действует

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

sergeysss написал :
да есть,он уже действует

Alex___dr написал :

а можно подключить 3-х фазный двигатель,если есть только две фазы?спасибо

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

sergeysss написал :
а можно подключить 3-х фазный двигатель,если есть только две фазы?

Две (380В)? Или одна (220)?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

sergeysss написал :
а можно подключить 3-х фазный двигатель,если есть только две фазы?

sergeysss написал :
две 380

А смысл? Если есть три...

Alex___dr написал :

я хочу подключить 3-х фазный двигатель к генератору(часто эл-во отключают)но не знаю как определить его мощность, чтобы купить генератор.

в генераторе только две фазы 380, или одна фаза и ноль 220(два режима)

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

sergeysss написал :
в генераторе только две фазы 380, и одна фаза и ноль 220

Что за генератор такой странный?

а как определить мощность я посмотрел по ссылке,там несколько вариантов.ты не знаешь как нужно замерить и какую формулу использовать.заранее спасибо

Alex___dr написал :

а как определить мощность я посмотрел по ссылке,там несколько вариантов.ты не знаешь как и что нужно замерить и какую формулу использовать.заранее спасибо

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Адекватно оценить потребляемую асинхронным двигателем мощность с помощью амперметра можно только при номинальной загрузке двигателя.
При частичной загрузке, и особенно на ХХ, результат оценки будет сильно завышен из-за низкого cos(фи). Хотя, может оно и к лучшему - погрешность будет в сторону потребления под нагрузкой.

Вообще, мощность генераторов дается в кВт или кВ*А ?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

как определить потребляемую мощность 3-х фазного электродвигателя?чтобы подобрать под него генератор.(никаких характеристик на двигатель нет)

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Отвечаем по пунктам

1.Генераторы и трансформаторы всегда маркируются в кВ*А . (полная или кажущаяся мощность).
Значение же полезной (активной )мощности будет зависеть от COS ф нагрузки.
Для чисто активной нагрузки (например, лампочки) COS ф=1.(почти)

  1. У асинхронных двигателей при полной загрузке COS ф=0,80 (для мощности 1-5 Квт)
    А на холостом ходу COS ф=0,20-0,35 (всего).
    Рекомендую использовать компенсирующие конденсаторы ---полнее будет использоваться мощность генератора.
  1. По поводу

Цитата:
Сообщение от sergeysss
в генераторе только две фазы 380, и одна фаза и ноль 220

Так это у вас обрыв одной из фаз генератора

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12546

запустите и замерьте ток клещами. А далее, вспоминаете физику, считаете мощность движка. Далее не забывая что такое пусковой ток, подбираете гену. На все про все - 5 мин заботы.

Это мое мнение и его не навязываю

Вам надо посчитать полную мощность (реальная мощность меньше из-за здвига фазы тока относительно фазы напряжения).
Полная мощность - это вольт-амперы.
Измеряете на включенном двигателе напряжение и ток каждой фазы. Напряжение измеряется для контроля. Вычисляете полную мощность произведением напряжения на сумму токов по фазам.
Это будет полная мощность потребления вашим двигателем.
Теперь про выбор генератора - он должен выдавать номинальный ток каждой фазы не менее большего значения тока фазы вашего двигателя.
В инструкции по генератору должно быть сказано, что он может питать электродвигатели. Это как раз подразумевает выдерживание этим генератором пусковых токов.