Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416
#705268

Заходил вчера в строительный магазин в Берлине - автоматы ABB категории В стоят от 2 евро, а категории С - от 6 евро и их очень мало продается, в основном, В. Почему так странно? У нас, вроде, все наоборот.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Mefody написал :
Почему так странно?

Особенности маркетинга. МЕньший спрос - бОльшая цена.

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

На маркетинге все не завязывается. И как раз зачастую цена высока именно на раритеты. Особенно, если говорить о супермаркетах.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Странно. АВ типа В, при прочих равных условиях, отличаются от АВ типа С наличием нескольких дополнительных витков на соленоиде ЭмР (или даже просто чуть более слабой пружиной в ЭмР(?)). По логике, если "В" стоит 2 евро, то "С" должен стоить 1,99
Маркетинг, блин...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
или даже просто чуть более слабой пружиной в ЭмР(?)

Всё-ж таки витков поболее.

Mefody написал :
автоматы ABB категории В стоят от 2 евро, а категории С - от 6 евро и их очень мало продается, в основном, В

Модель одна? Или сравнивались SH200 с S200?

Почему так странно? У нас, вроде, все наоборот.

Рекомендованный для быта массовый товар дешевле, редко востребованный - дороже.
Сравните с розничными ценами на D...

Потому, что европейцы в жилищно-офисных помещениях ставят В, а С для производств.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

А какой всёже лучше C, D или B

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Они не лучше или хуже, они просто чуть разные.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dinamit007

Для чего? "Для дома, для семьи"?
Абстрактно С на ввод (D при обосновании), В для защиты групповых линий.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

dinamit007 написал :
А какой всёже лучше C, D или B

dinamit007 написал :
какой всёже лучше C, D или B

  1. Характеристику "B" - я бы все таки рекомендовал в старый жилой фонд, в сельскую местность, где внешняя подводка и транформаторы устанавливались на совсем другие мощности. И в итоге на этих объектах мы имеем не только падения напряжение до 140 вольт, но и гораздо меньшие токи КЗ. В этом случае больше вероятность, что автомат по КЗ в принципе сработает.

  2. Характеристику "С" - для смешанных нагрузок. Там где есть не только лампочки, но и какие-либо насосы, дроссели люминисцентных ламп и т.д.

  3. Характеристику "D" - тут все понятно электродвигатели.....

  4. Есть еще Характеристику "Z" - 2 номинала, наиболее частое использование между блоками питания ТФ станций и самими станциями. Там напряжение 48 или 60 V DC.

  5. Есть еще Характеристика "К", "L" - но это совсем экзотика.

Mefody написал :
Почему-то в Европе АВ категории В дешевле

А я в начале апреля во Франкфурте видел S201 C16 по 19 Евро Реально.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Всем спасибо за разъяснения