В офисе планируется замена электропроводки.
Новая проводка будет проходить за подвесным потолком армстронг и в кабель-каналах по стенам.

Допустимо ли использование ПУНП в кабель-каналах?
Необходимо ли убирать ПУНП в гофру при проведении за потолком?

С уважением,
Андрей.

ПУНП уже закуплен? Или есть возможность отыграть назад? Больно много негатива на этот провод.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ankor написал :
Необходимо ли убирать ПУНП в гофру при проведении за потолком?

Да.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ

                           ЦИРКУЛЯР 

                  МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ 

                       2 апреля 2004 г. 
                           N 7/2004 

написал :**

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных
    из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки
    выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям
    пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических
    коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие
    горение, с низким дымо- и газовыделением);

Спасибо.
Провод пока не куплен, но выбран из экономических соображений.
А какие могут быть нарекания на ПУНП? Жесткость? Отходит изоляция?
Недавно пользовался им. Вроде - нормальный провод, а зачищать проще, чем NYM

А в кабель-каналах прокладывать ПУНП можно? Длжны быть какие-то специальные негорючие кабель-каналы?

ankor написал :
какие могут быть нарекания на ПУНП?

Всяческие.
Зависит от кабельного завода, avmal щас порекомендует подольский, кажись...

P.S. Хоть не амбал...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
avmal щас порекомендует подольский, кажись...

Размечтался. Все течет - все меняется. Электромонтаж перестал ПУНП продавать. Из аналогов только ПБПП москабельметовский толкают. Меня их оперативность в смене продукции еще не подводила. Правда, ПБПП мне не понравился - подсел на NYM питерский.

2 avmal
а что скажите про Кальчугинский NYM?

Denisss написал :
а что скажите про Кальчугинский NYM?

За ети деньги Nexans NYM гораздо лучше

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Denisss написал :
2 avmal
а что скажите про Кальчугинский NYM?

"Электрокабель" я уважаю потому, как работал с ними одно время много и долго. Даже отдел сбыта был как родной. Но сейчас они капитально закупились импортным оборудованием и цены на продукцию вздрючили неоправданно. То, что они имеют европейский сертификат на NYM, мне как-то розово. А вот то, что ихний 3х2,5 в "гофру" 16мм не влезает - это серьезно. Питерский - самое оно.

avmal написал :
в "гофру" 16мм не влезает

А на кой на толстый кальчугинский гофра нужна? Только если для возможности смены проводки...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

d007 написал :
А на кой на толстый кальчугинский гофра нужна?

Для прокладки за подвесным потолком или для заливки в стяжку. В стяжку можно и без "гофры", но с "гофрой" заказчику больше нравится.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

В стяжку кабель в ПНД лучше заряжать. У гофры механическое сопративление никакое.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

smittt написал :
В стяжку кабель в ПНД лучше заряжать.

Кто же разрешит для электропроводки ПНД в жилом фонде использовать?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

avmal написал :
Кто же разрешит для электропроводки ПНД в жилом фонде использовать?

А в стяжке, какая разница? Гофра или ПНД?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
А в стяжке, какая разница? Гофра или ПНД?

Очень большая, если учесть, что ПНД для электротехнических целей не предназначена и пожарным сертификатом не обладает. Если нет ПВХ-гофры, то в любом случае кабель заливать безо всего.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

avmal написал :
Очень большая, если учесть, что ПНД для электротехнических целей не предназначена и пожарным сертификатом не обладает

Внутри стяжки? Пожар???

avmal написал :
Если нет ПВХ-гофры, то в любом случае кабель заливать безо всего.

Даже в стальной трубе нельзя? Только гофра?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

avmal написал :
Очень большая, если учесть, что ПНД для электротехнических целей не предназначена и пожарным сертификатом не обладает.

А что на счёт этого скажете?
И этого...
И этого...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
А что на счёт этого скажете?

Только то, что для жилого фонда не прокатит.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

avmal написал :
Электромонтаж

Барыжный магазин.

Alex___dr написал :
Даже в стальной трубе нельзя?

Можно. На предприятиях так и выполняется.

in my humble opinion

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Kvost написал :
Барыжный магазин.

Цены, разговор отдельный... ИМХО Ещё не известно что дешевле, купить всё что надо в одном месте, или мотаться по всей Москве...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
Ещё не известно что дешевле, купить всё что надо в одном месте, или мотаться по всей Москве...

Немного недоговорил - "... купить все что надо в одном месте" и гарантированного качества "или мотаться по всей Москве...", покупая продукцию сомнительных производителей ...

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Kvost написал :
Барыжный магазин.

  • зато там пока долго будете ждать комплектации того, что заказали и что - о чудо-оказалось в наличии, можно ва автомате кофейку попить...тоже правда, можно было бы подешевле....
  • я про магазин на Тульской...
  • и престиж стоит полуторной-двойной цены за тот же кабель...
  • единственно, что там не настолько дорого - плинтус с пазом для прокладки кабеля - я такой брал в Климовске всего лишь в полтора раза дешевле...