На схеме предусмотрены металлические трубы -ПП обозначается по-другому.
Опоры (неподвижные и подвижные) должны показываться в проекте -недоработка.
Прямоугольник -это счетчик (там , кстати, написано).
Про муфты обычно пишут в пояснительной записке к проекту.
Насчет Ду - согласен, но Ду все-таки ближе (или совпадает) к внутреннему диам. Расчет гидравлический ведут все-равно по ДУ (даже если реальный внутренний диам. будет иной).
Это монтажная схема. Проект предполагает планы+ аксономестрическую схему.
Обычно показывается Ду трубы т.е. внутренний.
При подключении полотенцесушителя стояк Т3 заужается на 1 диаметр, "треуголники" - переход с 32 на 25....это не компенсатор теплового расширения (трубопровода)
Диспозиция.
По данному проекту устанавливаются стояки ПП.
Вопросы, возникшие у меня (чайник), проясните плиз кто в теме.
Проект ли это, если трубы в жизни идут не так как нарисовано или типа схема, а дальше как получится.
О каких диаметрах идет речь - внутренних или наружных.
По инфе со стройки, но чел не был уверен, я это чувствую, узел перехода на полотенцесушитель, отмечен синим, работает как термокомпенсатор, ПРИЧЕМ два патрубка, показаны треугольниками, должны вариться... ??? Может тут должны быть термоподвижные соединения, такое вроде бывает...
Почему не показаны места крепления труб (только расстояние от стен). Строители слепили времянку на клипсах и говорят, что потом закрепят хомутами.
Что за штуковина нариcована как прямоугольник, наполовину закрашенный черным?
Почему не показаны межэтажные муфты?