Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#715169

Байпасс написал :
На схеме предусмотрены металлические трубы -ПП обозначается по-другому.

ШО!!!!! А как должны обозначаться ПП?

Г.А. написал :
Строители слепили времянку на клипсах и говорят, что потом закрепят хомутами.

Категорические низзя.

Байпасс написал :
счетчик

В проекте есть, в жизни нету.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

На схеме предусмотрены металлические трубы -ПП обозначается по-другому.
Опоры (неподвижные и подвижные) должны показываться в проекте -недоработка.
Прямоугольник -это счетчик (там , кстати, написано).
Про муфты обычно пишут в пояснительной записке к проекту.

Насчет Ду - согласен, но Ду все-таки ближе (или совпадает) к внутреннему диам. Расчет гидравлический ведут все-равно по ДУ (даже если реальный внутренний диам. будет иной).

Г.А. написал :
О каких диаметрах идет речь - внутренних или наружных.

Для ПП наружный.

узел перехода на полотенцесушитель, отмечен синим, работает как термокомпенсатор

По схеме - нет. Но если сместить байпас относительно оси стояка - будет работать.

Регистрация: 19.01.2007 Оренбург Сообщений: 59

Теоретик написал :
внутренний

Ду- это условный проход , не всегда совпадает с внутренним , т.к трубы бывают с разной толщиной стенки.

  1. Это монтажная схема. Проект предполагает планы+ аксономестрическую схему.
  2. Обычно показывается Ду трубы т.е. внутренний.
  3. При подключении полотенцесушителя стояк Т3 заужается на 1 диаметр, "треуголники" - переход с 32 на 25....это не компенсатор теплового расширения (трубопровода)
  4. Не знаю
    5....
  5. См. п.4)))))

Все вышеуказанное разумеется ИМХО.

Пардон, вопрос №5 снимаем.

Диспозиция.
По данному проекту устанавливаются стояки ПП.

Вопросы, возникшие у меня (чайник), проясните плиз кто в теме.

  1. Проект ли это, если трубы в жизни идут не так как нарисовано или типа схема, а дальше как получится.
  2. О каких диаметрах идет речь - внутренних или наружных.
  3. По инфе со стройки, но чел не был уверен, я это чувствую, узел перехода на полотенцесушитель, отмечен синим, работает как термокомпенсатор, ПРИЧЕМ два патрубка, показаны треугольниками, должны вариться... ??? Может тут должны быть термоподвижные соединения, такое вроде бывает...
  4. Почему не показаны места крепления труб (только расстояние от стен). Строители слепили времянку на клипсах и говорят, что потом закрепят хомутами.
  5. Что за штуковина нариcована как прямоугольник, наполовину закрашенный черным?
  6. Почему не показаны межэтажные муфты?