Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#705946

Покритикуйте пож. схемы. Подскажите плиз как организовать управление светом с пульта.
С уважением, Олег

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

str0011 написал :
Покритикуйте пож. схемы.

На мой взгляд, схема щита выполнена безграмотно относительно защиты и неоправданно дорого скомплектована.

str0011

Автомат выше счётчика должен находиться в вышестоящем щите за пределами квартиры.
Разве S260 ещё доступны? S200 теперь...
По диф.автомату на линию - это что, офис?

300мА на бытовые розетки - кто составлял проект?!

П. Переделкино? - Переделать!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
300мА на бытовые розетки - кто составлял проект?!

Не только розетки - теплый пол тоже проектировщикам оказался дороже, чем жизнь заказчика. Хотя, в этом есть смысл - нет человека и нет проблемы ...

avmal написал :
проектировщикам оказался дороже

Хватит глумиться Ну видно же, что он сам проект составлял этот, при этом даже основы не изучил...а деньги явно имеются, в таких случаях надо не быть последним жлобом, а вызвать спеца типа вас и все будет пучком...

avmal

Тёплый пол хотя бы заземлён.
Освещение вовсе без защиты УЗО...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Тёплый пол хотя бы заземлён.
Освещение вовсе без защиты УЗО...

В общем, это называется семечки в мешке перебирать. Проще схему выкинуть и сделать все по новой.

avmal написал :
Проще схему выкинуть и сделать все по новой.

Полагаю, что бы переделать, автору необходимо учесть и замечания.
Добавлю лишь по чертежу.

  • DS941 размыкает оба проводника
  • на счётчик идут два проводника, а не один
  • последние дифы, полагаю всё же, ошибочно указаны на ток 0,3

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
на счётчик идут два проводника, а не один

Вводная часть выполнена в виде однолинейной схемы.

sergey_sav написал :
последние дифы, полагаю всё же, ошибочно указаны на ток 0,3

В этом случае, при такой щедрости на дифы, оборудование санузла можно и через 10мА пропустить. А вообще, такие ошибки в проектах недопустимы.

avmal написал :
Вводная часть выполнена в виде однолинейной схемы.

Ну и ... а где отмечено количество проводников? Он один на счётчик?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
а где отмечено количество проводников?

Перед счетчиком не отмечено, а после вводного автомата есть, только не количество проводников, а количество фаз, хотя при одной фазе можно и не отмечать.

sergey_sav написал :
Он один на счётчик?

Грех придираться, если, по твоему утверждению, вместо 0,03 пишут 0,3. А ты тут с проводкАми какими-то ...

avmal написал :
Грех придираться

Это не придирка, а поправка.
По вопросу о "чёрточках" на линиях, их количество соответствует числу проводников, а не фаз. (см. ГОСТ 21.614-88 "Изображения условные графические...")

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
их количество соответствует числу проводников, а не фаз. (см. ГОСТ 21.614-88 "Изображения условные графические...")

Я уже давно эти ГОСТы не смотрел, но в памяти запало именно то, что наряду с количеством проводников допускается и указание количества фаз, причем, при одной фазе можно и не указывать. Представь себе трехфазную однолинейку с указанием количества проводников - глаза раком встанут эти черточки считать. Что-то есть по этому поводу, но я не помню где.

avmal
Эту схему сделал мне сотрудник по работе. Если она действительно не грамотная, помогите ее переделать (очень не хочется потом все переделывать). позвоните по тел. 729-91-64 договоримся
С уважением, Олег

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2str0011 Для подобного общения существует персоналка и E-mail. На форуме решаются вопросы, требующие совместных усилий.