имеется готовый 3х фазный щиток ,выполненный по системе tn-c-s
со 100- амперным автоматом на входе, разведен на потребители
а)- 3х фазная розетка ,защищена 63 амперным автоматом
б)-3х фазная розетка , защищена 63 амперным автоматом
в) на свет 10 амперный автомат.
Планируется подключить в 3х фазные розетки 2 Эл плиты 3N 380в мощностью
по 14 квт каждая, заменив 63 амперные на 32 а,проводом пвс,ввг 4х4мм2,
водонагреватель также трехфазный мощностью 6квт,с автоматом 16а,и в дальнейшем
будет подключена вытяжка,морозилка,кондиционер,мощности которых пока неизвестны
но в основном мощных нагрузок больше не предвидится,форумчане согласны с данным расчетом или у кого- нибудь будут другие предложения?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sano6 написал :
2 Эл плиты 3N 380в мощностью по 14 квт каждая, заменив 63 амперные на 32 а,проводом пвс,ввг 4х4мм2,

25А за-глаза будет, но кабель не 4, а 5х4,0. И провод в любом случае не ПВС.
И почитайте повнимательнее соответствующий раздел в СП 31-110 относительно холодильных установок на предприятиях общепита.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

sano6 написал :
4х4

Плитам рабочий ноль не нужен (ТЭНы треугольником)?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze Плиты разные сейчас бывают, а одна жила не утянет карман.

avmal написал :
25А за-глаза будет, но кабель не 4, а 5х4,0. И провод в любом случае не ПВС.

да с автоматом завысил,22а расчетный. а 4х4 провод имеется ввиду еще
+1 отдельным на заземление, пвс знаю.что не в почете,в вилку его проще уложить и в гофре,ввг жестче будет

avmal написал :
повнимательнее соответствующий раздел в СП 31-110 относительно холодильных установок на предприятиях общепита.

.Вы имеете ввиду подключение морозильной камеры?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sano6 написал :
а 4х4 провод имеется ввиду еще
+1 отдельным на заземление,

Защитный ноль должен вестись в одной оболочке с рабочими проводами.

sano6 написал :
пвс знаю.что не в почете,в вилку его проще уложить и в гофре,ввг жестче будет

Что значит жестче? Вы его каждый день собираетесь перекладывать?

avmal написал :
Защитный ноль должен вестись в одной оболочке с рабочими проводами.

, розетка 4X полюсная,тогда уж непосредственно на автоматы в щитке, проводом BBГ 5X4.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sano6 написал :
Вы имеете ввиду подключение морозильной камеры?

Если морозильную камеру можно или нужно отнести к холодильной установке, то да.