Давно и с удовольствием пользуюсь коллективным опытом mastercity, но вот пишу впервые. Очень надеюсь на помощь специалистов
Покритикуйте, пожалуйста, схемку. Маленькая двушка в шестиэтажном доме 48-го года, буду полностью менять силовые и сигнальные кабели.
Автоматы и УЗО хочу поставить Легран, кабели NYM от Севкабель, сечения на свет 1.5 кв.мм., на все остальное - 2.5 кв.мм. Щиток на 24 места.
На входе стоит автомат всего лишь на 25А, но хочу подавать заявку на увеличение выделяемой мощности. Электрику в подъезде, повезло, поменяли недавно, так что все заведено в квартиру тремя проводами медью, 4 кв.мм. Есть земля, нейтраль, одна фаза. К сожалению, тип организации земли мне не известен (TN-S или TN-C-S), это можно как-то выяснить самостоятельно?
Плита и духовка - газовые.
Подскажите также, пожалуйста, по типам автоматов и типам-номиналам УЗО. Может быть где-то лучше дифавтоматы применить?
Класть собираюсь в гофрах в штробы в стенах и над подвесным потолком под прямыми углами (это, вроде бы, не по снип, но насколько сейчас актуально иметь всю горизонтальную часть проводки в штробах по стенам?). К точкам провода будут спускаться строго по вертикали.
И еще вопрос - общая СУП у нас, вроде, отсутствует, имеет ли смысл строить коммунизм в отдельно взятой деревне? Т.е. землить ванну, стояки и т.п.? Шина-планка земли в санузле отсутствует, трубы не были заземлены раньше, ванна тоже. С этим вопросом разбирался вообще мало.
Hrumpa написал :
А по типам автоматов и типам-номиналам УЗО может быть подскажет кто, что лучше поставить?
По УЗО голову себе не ломайте - ставьте все 40А 30мА. Если денег не жалко, то для санузла можно раскошелиться и на 16А 10мА. Но будет накладно, поскольку одним УЗО там не обойдешься.
Лично я использую автоматы и УЗО Legrand серии DX и потому, если после УЗО стоит больше одного автомата, то ставлю автоматы 1Р+N.
Hrumpa написал :
А про СУП все-таки? Кто что думает?
При отсутствии домовой СУП и ДСУП в других квартирах, создавая свою ДСУП в ванной нужно учитывать, что Вы будете уравнивать "один за всех, и все на одного". Ток от РЕ к трубам может составлять единицы-десятки ампер, а в в аварийной ситуации и того больше.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ВТБ! написал :
С чего бы при пятипроводном стояке?
С этого:
Hrumpa написал :
И еще вопрос - общая СУП у нас, вроде, отсутствует,
В этом вопросе нужна уверенность.
ВТБ! написал :
Какая авария имеется ввиду?
Например, падение фазы на стояк, а в подвале СУП нет, да и вообще пластик.
Или уравнивание местного заземлителя (и КТП) с протяженным трубопроводом.
Ну и Ваш вариант неплох
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
опять же для себя еще уточнение, для кондеев (до 1.5 КВт) как у автора топика вы бы использовали кабель 1.5 или 2.5 квадрата при условии что один автомат на 16А, вроде читал у вас что 2.5 спокойней
spbalex написал :
вроде читал у вас что 2.5 спокойней
Вообще то, если человек в будущем захочет себе серьезный сплит с проточкой и подогревом, то потребления там на максимуме может 5-6квт доходить, тобишь 4ку кабель под сплит надо в штробу класть...иначе в будущем могут быть проблемы при переходе на нормальную технику.
d007 написал :
серьезный сплит с проточкой и подогревом
насколько я знаю, сплит-система в принципе не подкачивает/выкачивает (4-5% не учитываем в качестве притока-вытяжки), только охлаждает/подогревает
если нам нужен свежий воздух, то берем приточно-вытяжную систему (которая может интегрироваться со сплитом), у нее свой блок и каналы, которому даем отдельное от сплита питалово + автомат и далее как учили, м.б. приточка с прибамбасами (подогрев-охлаждение) как замена просто приточки и сплита
сорри за офтопик, это вроде к кондиционированию ближе
spbalex написал :
насколько я знаю, сплит-система в принципе не подкачивает/выкачивает
так было в прошлом, а настоящее и ближайшее будущее - это сплит+приточка, дайкин уже выпустил подобного монстра, у него как раз 5квт макс потребление. Думаю через пару лет большая часть сплитов будет с приточкой...
То есть это я к тому, что поставить такой агрегат в будущем на 1.5-2.5 провод просто анрил...а снова штробить...мда.
avmal написал :
Ну, такой в обычной городской квартире не понадобится - в крайности не стОит бросаться.
Хочу вас огорчить или обрадовать, как раз то их для квартиры и делают Говорю, идея давно летала в воздухе наконец то дайкин ее реализовали, скоро все сплиты такие будут - действительно классное решение. Там еще и увлажнитель встроенный ...
d007 написал :
это сплит+приточка, дайкин уже выпустил подобного монстра, у него как раз 5квт макс потребление
Ну сколько раз повторять, что кондиционер - это по своей сути тепловой насос, и потребляемая им от электросети мощность всегда ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ, чем отдаваемая (отбираемая) тепловая.
Ну посмотрите в каталог, например, на характеристики самой мощной модели Daikin с приточкой FTXR50E:
Холодопроизводительность от 1.55 до 5.5 кВт,
Теплопроизводительность от 1.3 до 6.2 кВт.
При этом потребляемая от электросети мощность:
в режиме охлаждения не более 1.8кВт,
а в режиме нагрева не более 1.7 кВт.
Медного кабеля сечением 2.5 мм2 здесь хватит с огромным запасом.
Для танкистов: закон сохранения энергии здесь выполняеется за счёт отбора/отдачи энергии (тепла) наружнему воздуху.