Смонтировали теплый пол в туалете и ванной.
Кабель Ceilheat, регуляторы Eberle.

В туалете все нормально, а в ванной, похоже, он не регулируется.

На терморегуляторе есть положение (в районе 2.5 при шкале от 1 до 6),
ниже которого подогрев никогда не включается, а выше -- никогда не выключается.

Что тут может быть? Самое простое, что приходит в голову -- термодатчик по гофре не дотолкали в подогреваемую зону?

2Александр Ро
Сам пол то работает? Нагрев идет? Попробуйте замерить сопротивление датчика в холодном полу и после суточного прогрева в положении терморегулятора 5.

Да, пол горячий, если включено.

Александр Ро написал :
пол горячий, если включено.

Прекрасно.
Тогда вижу четыре варианта:

  1. Оптический обман. Проверяетя по ощущениям в установившемся режиме при различных установках терморегулятора.
  2. Неисправность датчика. Проверяется замером сопротивления.
  3. Может не работать, если датчик не дошел до теплой стяжки. Проверяется путем замера длины провода датчика или тонкм одножильным проводом, используемум как щуп. Все это при условии, что датчик в трубке.
  4. Неисправность терморегулятора. Проверяетя путем проверки на стенде или замены на заведомо исправный. У Вас ведь есть терморегулятор от туалета. Можно акуратно снять.

Ясно. Буду думать. Но больше всего похоже таки на недошедший до теплой стяжки датчик.
После суточного прогрева оно таки отклчилось и верхний слой стяжки стал комфортной температуры.
Продолжаю эксперименты. А активно искать неисправность пока некогда -- переезд равен половине пожара