#709686

Вчера вечером неожиданно отстегнулся АВ на освещении квартиры.
Двухполюсной ABB C16. Артикул не помню, но которые на 6КА размыкают.

При этом ни вводное УЗО, ни еще 2 автомата (по 50А) по дороге от этажного щита не срабатывали.
Раньше при КЗ вышибало 3 автомата обычно (ветка, ввод квартирного щитка, этажный щит).

Света в квартире на 16А точно нету. Максимум киловатт на все лампы.
Запаха горелого не появлялось, после включения автомата эффект не повторялся.

Что это было?

Александр Ро написал :
Что это было?

Лампочка перегорела?

Не заметил. Надо будет внимательно все просмотреть.
В тот момент горело примерно 25 энергосберегаек по 12 ватт и 4 накаливания по 60вт (через 400-ваттный диммер)

Александр Ро написал :
4 накаливания

Главные подозреваемые.
Если нет... Многопроволочные жилы в светильниках?

ВТБ! написал :
Главные подозреваемые.

Они точно живые.

ВТБ! написал :
Если нет... Многопроволочные жилы в светильниках?

?
В люстре рожки-плафоны висят на проводах из многожилки в силиконовой изоляции.
Или имеется ввиду внутренняя проводка в люстрах?
Вобщем, проверю, все ли лампочки горят.

Александр Ро

Где-нибудь одна проволочка не попала в клемму/наконечник и торчала где не надо.
Коротнуло - проволочка сгорела - дыма нет и всё работает.

25 энергосберегаек

Может в ЭПРА одной из этих коротнуло?

Так и есть. Одна энергосберегайка действительно сдохла.