Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#710516

Так и есть. Одна энергосберегайка действительно сдохла.

Александр Ро

Где-нибудь одна проволочка не попала в клемму/наконечник и торчала где не надо.
Коротнуло - проволочка сгорела - дыма нет и всё работает.

25 энергосберегаек

Может в ЭПРА одной из этих коротнуло?

ВТБ! написал :
Главные подозреваемые.

Они точно живые.

ВТБ! написал :
Если нет... Многопроволочные жилы в светильниках?

?
В люстре рожки-плафоны висят на проводах из многожилки в силиконовой изоляции.
Или имеется ввиду внутренняя проводка в люстрах?
Вобщем, проверю, все ли лампочки горят.

Александр Ро написал :
4 накаливания

Главные подозреваемые.
Если нет... Многопроволочные жилы в светильниках?

Не заметил. Надо будет внимательно все просмотреть.
В тот момент горело примерно 25 энергосберегаек по 12 ватт и 4 накаливания по 60вт (через 400-ваттный диммер)

Александр Ро написал :
Что это было?

Лампочка перегорела?

Вчера вечером неожиданно отстегнулся АВ на освещении квартиры.
Двухполюсной ABB C16. Артикул не помню, но которые на 6КА размыкают.

При этом ни вводное УЗО, ни еще 2 автомата (по 50А) по дороге от этажного щита не срабатывали.
Раньше при КЗ вышибало 3 автомата обычно (ветка, ввод квартирного щитка, этажный щит).

Света в квартире на 16А точно нету. Максимум киловатт на все лампы.
Запаха горелого не появлялось, после включения автомата эффект не повторялся.

Что это было?