Добрый день, уважаемые.

Дошли руки до подключения теплого пола (ТП).
Под плитку пола на кухне смонтирован мат ТП.

Тестер не показывал пробоев между проводами питания и землей.
Однако после подключения питания обнаружил, что на заземлении имеется напряжение ~ 45 V.
Подключение в разрыв "земля ТП" -> "тестер" -> "заземление щита" показывает ток утечки ~ 0.5 мА

Соответственно вопрос. Что это?

Voennich написал :
Что это?

Утечка через емкость провода.
Для уверенности проверь мегометром с напряжением измерения не ниже 500В.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Voennich написал :
после подключения питания обнаружил, что на заземлении имеется напряжение ~ 45 V.

Оплетка нагревательного провода при измерении подключена к защитному нулю от щитка? Если подключена, то проверьте целостность РЕ от регулятора ТП до ввода в здание.

avmal написал :
Оплетка нагревательного провода при измерении подключена к защитному нулю от щитка?

Через амперметр.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Через амперметр.

Упустил. Тогда до ввода в здание целостность надо проверять, если до этажного нормального доходит. Или напряжение стрелочным прибором измерять.