Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.04.2008 Краснодар Сообщений: 34
#711681

Приобрёл для изучения этот довольно много обещавший аппарат? полное название ВА47-100 С25, вот результаты.

Тепловой расцепитель номинал 25А, работает. Токовая катушка, если проводить аналогию с другими китайскими автоматическими выключателями, ампер на 40 - 60. Контактная группа усилена путём сдваивания подвижной пластины и увеличения площади напайки. Напайка по крайней мере не посеребрена заодно с несущей пластиной, то есть возможно относительно качественная. Контакты со следами проверки. Контактные пластины зажимов и подвижные контакты - посеребрённая медь, остальные проводящие детали меднёное железо. Существенный конструктивный недостаток - возможность замыкания токоведущей косички, соединяющей тепловой расцепитель и неподвижный контакт с исключением из работы теплового расцепителя.

А как вам такие внутренности ИЭК ВА 47-29

2electro Не очень типичный пример, однако. О браках и подделках уже многократно упоминалось. Специально разбирал АВ ИЭК... не попалось ни одного сколь нибудь похожего экземпляра...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Valker написал :
Существенный конструктивный недостаток - возможность замыкания токоведущей косички, соединяющей тепловой расцепитель и неподвижный контакт с исключением из работы теплового расцепителя.

-Такие - трехфазные только- автоматы ВА47-100, в основном, на токи 100 Ампер- широко применяются у меня на вводе в ШСУ...пара десятков, пара лет...

  • замыкания пока не было ( а "не заметить" такое на вводе при рабочем токе порядка 100 Ампер невозможно)