В магазине протолок усеян метелогалогенными вперемешку с энергосберегающими светильниками. Шесть рядов, в каждом ряде по 8 МГ(150W), и 20 ЭС (2х26W). Светло аж жуть. Каждый ряд запитан от отдельной группы со своим АВ 16А, кабелем ВВГ 3х1,5. Ввод 0,4кВ.При замере клещами ток приб. 10А. Автоматы групповые теплые, но самое интересное, что перегревается учет и вводной автомат. Сначала стоял ИЭК 40А (ток расц. 10кА) − выбило и прогорел напрочь. Заменил на 80А (ток расц. 10кА) − нагревался и выбивал. Грешил на счетчик (уж больно контакты на нем были поджаренные и горячие), счетчик заменил на новый, установил на вводе Siemens 40А (ток расц. 3кА). Греется, но не выбивает, t≈60oC. На вводе ток по 32А на каждой фазе. Еще есть витрины с люминесцентными лампами, УЗО держат нормально, но тоже теплые. Короче − весь щит теплый, а ввод горячий.
Spec написал :
Шесть рядов, в каждом ряде по 8 МГ(150W), и 20 ЭС (2х26W).
У меня получилось 61А, что подтверждается Вашими измерениями (10А на каждой ветке клещами).
Оргвыводы - ИЭК 80А - был неисправный. А 40А - явно мало. И контакты в этих цепях должны быть не просто хорошими, а очень хорошими.
Вопрос - каким проводом сделан ввод? нужно не меньше 6 квадратов, я бы сделал все 10.
Ввод АВВГ 16кв, L=45м, поставил автоматы Siemens, контакты ОК. Греются. Что интересно, стал шунтировать Емкостями больших номиналов, автоматы начали выбивать. Во как!