1)Подскажите пожалуйста можно ли ставить на стиральную машину автоматический выключатель
с характеристикой срабатывания B у меня завалялся multi 9.
2)объясните пожалуйста что за параметр на автоматах пишут 4500,6000,10000 за что он отвечает
я думаю за ток К.З.который он выдерживает или нет и выбирать желательно с большим значением???
3)среди узо или дифавтоматов ИЭК есть не электронные?
спасибо
1) Ставьте то, что есть. Если же вдруг (маловероятно) из-за стартового тока электродвигателя будет выбивать - замените на автомат типа С.
2) Да, 4500-6000-10000 - это ток короткого замыкания, который автомат может разомкнуть. Реально таких токов в бытовой сети не бывает, но этот параметр косвенно говорит об общем качестве, надежности и долговечности конструкции автомата. Оптимально брать 6000А. Автоматы на 4500 А для Европы практически не выпускают - только для России и стран третьего мира.
спасибо за ответ,на счет токов КЗ догадывался но всегда луше спросить чем незнать точно,только зачем нужны на 10000 а,если автомат всего на 10 или 16 ампер если за глаза 6000 а хватит,а насчет узо нет информаций по иэк???
ifan написал :
зачем нужны на 10000 а,если автомат всего на 10 или 16 ампер если за глаза 6000 а хватит
Типичные модульные автоматы на пару ампер (и меньше) вовсе не имеют ограничений по ТКЗ.
Но производитель рисует на них ту же самую маркировку, что и на прочие номиналы серии.