Существуют замечательные двойные тройники с артикулами 7 185 01, 7 185 02, 7 185 03.
Но к ним идет пометка: "* Никелированный. Только для систем отопления."
Что это означает?
Почему нельзя применить для систем водоснабжения?
Никелированные фитинги не подходят для систем водоснабжения с точки зрения гигиены.
Когда-то все фитинги TECEflex были белого цвета. Потом вступили в действие новые требования к материалам контактирующим с питьевой водой, поэтому фитинги стали выглядеть так, как они выглядят сейчас (латунь желтого цвета).
Но, например, при монтаже систем отопления соединения не всегда замоноличиваются. А вся арматура радиаторов никелированая, поэтому для этих случаев ТЕСЕ выпускает ряд никелированных фитингов с покрытием белого цвета. То есть это сделано исключительно в угоду дизайну, но в ущерб универсальности.
Большое спасибо за ответ, все понятно, очень жаль
Получается, что все никелированные фитинги других производителей не подходят для систем водоснабжения?
TECE Systems написал :
Никелированные фитинги не подходят для систем водоснабжения с точки зрения гигиены
...а так же, хромированные смесители, нержавейка 18/10 никель/хром, да и вообще вся хромированная арматура, особенно FAR
а еще на бочках с окисью хрома нарисован "веселый роджер"
В Европе запрещен контакт никеля вообще с любыми продуктами и питьевой водой. Про подобные требования в России не знаю. Ставить-то вы можете что угодно и куда угодно, но я вас предупредил.